|
发表于 2008-8-30 15:12:13
|
显示全部楼层
回复:两个变压器并列使用接地的怎么选用
两台<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>如果要并列运行,必须具备以下条件: <BR> (1) 电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%。 <BR> (2) 接线组别相同。 <BR> (3) 百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。 <BR> 如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>的出力。 <BR> 如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>(如一台△/Y-11与一台Y/Y-12)并列,环流会烧坏<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>。百分阻抗相差过大,则并列运行的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>的负荷,不能按其容量比例合理分配,阻抗小的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>带的负荷大,也影响<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压</A>行的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>的负荷,不能按其容量比例合理分配,阻抗小的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>带的负荷大,也影响<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>的出力。 <BR> 此外,根据运行经验,两台并列运行的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>,其容量比不宜超过3:1。 <BR> 通常,两台<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>并列运行前,必须进行核相,否则,会造成相间短路。 |
|