账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5291|回复: 3

46辆车库的消防与主楼是否可以一样设置.如图

[复制链接]
发表于 2008-7-22 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 200872214482160.jpg </P>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_11381010>46辆车库按照车库.停车场设计规范...是按4类防火考虑....可以不上消防的.但它和一个二类高层的办公楼连接.是否可以看做群房.设置上消防报警呢??</DIV>
     
发表于 2008-7-22 15:08:13 | 显示全部楼层

回复:46辆车库的消防与主楼是否可以一样设置.如图

<P>这个坐上不是更好啊</P>
发表于 2008-7-23 09:28:21 | 显示全部楼层

回复:46辆车库的消防与主楼是否可以一样设置.如图

<P>根据规范要求,要设.</P>
<P>当遇到可做可不做时,(如地下汽车库可不做,作为群房要做)按要求严格的执行.</P>
     
发表于 2008-7-26 20:52:38 | 显示全部楼层

回复:46辆车库的消防与主楼是否可以一样设置.如图

<P>哈哈,这个问题我咨询过消防队,我们的消防队这么答复我的:</P>
<P>这个汽车库要设报警,二类高层的汽车库,也算是有可燃物的。</P>
<P>9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。</P>
<P>大家以为如何?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:08 , Processed in 0.061638 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表