账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: woshichuizi

[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

[复制链接]
     
发表于 2008-8-8 09:50:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

说实话,一般的建筑我都不做电缆沟和夹层的,虽然看起来会不怎么好看,但是那是电气专用房也没什么,所以,你说的这个情况,还是用电缆桥架上进上出吧,省事得多。
     
发表于 2008-8-8 09:54:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

还有,电缆沟深600太小了,我们做800都觉得一点小,一般出线都是185和240的都做到1000,严格的说,沟深是需要校验出线电缆的弯曲半径的
     
 楼主| 发表于 2008-8-9 13:23:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<P>柜子800宽 你做800宽柜吗?柜子怎么安装吊装吗?哈哈</P>
     
发表于 2008-8-10 17:22:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

看准了,锤子兄,人家说的是沟深,不是沟宽,一般都作800深的
发表于 2008-8-12 16:39:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<P>我们这高层变电所</P>
<P>是做架空地板,地板用的是防静电地板,沟深自己选择,但是一定要注意柜子的高度,否则以后上进二次母线进柜就不方便了</P>
     
发表于 2008-8-12 20:11:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

大部分的配电间还是采用电缆沟的方法,就如嘿斑的图那样,做成π 型电缆沟,特别是对于出线较多的配电间来说,是一种比较实用的方法
     
发表于 2008-8-16 19:32:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

不知道这个帖子有结论没有。。。。。
发表于 2013-10-10 16:02:14 | 显示全部楼层
两层地下室,变电所在一层,采用上进上出的方式,净层高(除去梁高)需要多少呀
发表于 2013-10-10 16:04:06 | 显示全部楼层
层高为5m,梁高1.2m的变电室采用上进上出好,还是下进上出好呀(两层地下室,变电室在地下一层)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:14 , Processed in 0.054836 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表