账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7444|回复: 5

请教关于防雷参数

[复制链接]
发表于 2008-7-10 21:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸标柱的SPD是 10/350us  现有8/20us 是否可以代用?  有什么区别么?
     
发表于 2008-7-10 21:36:56 | 显示全部楼层

回复:请教关于防雷参数

看一下这个帖子:    <a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2504&amp;BoardID=14&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2504&amp;BoardID=14&amp;TB=1</A>
     
发表于 2008-7-10 23:28:43 | 显示全部楼层

回复:请教关于防雷参数

唉,楼上的,你还是解释一下吧,估计楼主还是没有清楚,你给的链接,就是他提出的类似的一个问题。。。。
     
发表于 2008-7-11 00:00:18 | 显示全部楼层

回复:请教关于防雷参数

<P><FONT size=2>这个问题其实相当复杂,还牵扯学术之争。</FONT></P>
<P><FONT size=2>1、目前,我国的过电压保护的电涌保护器的应用,基本都是从IEC的理论转化来的。10/350us 的SPD 属一类测试的SPD。8/20us  的SPD 属二类测试的SPD。按IEC要求,防直击雷需要选一类测试的SPD;如果,你所选的厂家只生产8/20us  的SPD ,则要求其应通过一类测试。</FONT></P>
<P><FONT size=2>2、10/350us 为模拟直击雷的波形,这是IEC的标准要求;ANSI/IEEE C62.41(美国国家标准委员会/电气电子工程师协会)则将1.2/50 ~ 8/20 混合波做为模拟直击雷的波形。这是学术分歧。</FONT></P>
<P><FONT size=2>3、GB50343认为8/20us 完全可以替代10/350us ,而且,标称放电电流是1/4的换算关系。这个标准带有浓厚的厂家色彩,倍受争议。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 cqzrm 在 2008-7-11 0:17:47 编辑过」</div>
发表于 2008-7-11 00:27:04 | 显示全部楼层

回复:请教关于防雷参数

就是一个判断的基础条件。比如国标和行标
发表于 2008-8-20 21:27:10 | 显示全部楼层

回复:请教关于防雷参数

<P>GB50343中队建筑物电子信息系统的雷电防护等级中,可以将两种类型的测试波形代替使用,国际标准上也有过国定,但是现在争议的较多,因为在正常情况下,我们实验室是没办法模拟出10/350波形的,那只是一种测试波形而已,现实当中,一般使用不到10/350波形的避雷器的,用了也是费钱。还是用8/20比较好</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则