账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11400|回复: 12

请教电缆!

[复制链接]
     
发表于 2008-7-3 18:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问电缆在桥架内敷设时选电缆是按那种形式选择啊。空气明敷设、穿管按敷设?</P>
     
发表于 2008-7-3 23:49:31 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<P>空气明敷设、乘一个系数。。。。。</P>
<P>你怎么看?</P>
发表于 2008-7-4 01:12:50 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<P>电缆在桥架内敷设应该选择桥架敷设方式的电流值。</P>
<P>数值来源于空气明敷设乘上的一个系数。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-4 10:57:07 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<P>这个系数那里有啊</P>
发表于 2008-7-4 15:50:28 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<P>在槽式线槽内敷设应按穿管的相同截面计算(穿管占的面积也应按40%)</P>
<P>如果在桥架(有敲落孔)内敷设电缆的载流量就应该比槽式线槽内相同截面电缆载流量乘一个系数,此系数是经验系</P>
<P>数。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-4 19:21:29 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<P>O </P>
<P>哦</P>
<P>经验系数可就麻烦了</P>
<P>我要是按穿管暗敷设考虑能查多少</P>
     
发表于 2008-7-5 07:40:53 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<P>“此系数是经验系数。”不是的,这个系数是电缆并列敷设的校正系数,在电缆规范里有的。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:14:40 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<P>哦</P>
<P>我找找看</P>
     
发表于 2008-7-10 00:24:29 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-8 22:14:40</I>)的发言<BR>
<P>哦</P>
<P>我找找看</P></DIV>
<P><BR> </P>
<P>对的枫叶,要善于利用工具书。坛子里的言论,你也知道的,是给你一个参考和提示罢了。<BR></P>
     
发表于 2008-7-10 23:40:40 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

GB/T16895.15-2002上有,查查便知道。
发表于 2008-7-11 00:28:45 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-7-10 23:40:40</I>)的发言<BR>GB/T16895.15-2002上有,查查便知道。</DIV><BR><BR>听说有05版的啦?
     
 楼主| 发表于 2008-7-11 09:44:51 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<P>哦</P>
<P>没有这本规范</P>
<P>谁有电子的传来一份</P>
<P>谢谢</P>
     
发表于 2008-7-12 11:52:32 | 显示全部楼层

回复:请教电缆!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 9:44:51</I>)的发言<BR>
<P>哦</P>
<P>没有这本规范</P>
<P>谁有电子的传来一份</P>
<P>谢谢</P></DIV><BR>自己也去找找。。。。<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则