账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: afalin

疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

[复制链接]
发表于 2008-7-8 08:19:57 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>吊顶内用钢管~我记得是民规上的</P>
     
发表于 2008-7-8 08:49:05 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P align=center><FONT size=5>低压配电设计规范</FONT></P>
<P align=center>GB 50054——95</P>
<P>第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。</P>
发表于 2008-7-8 17:14:25 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>规范上这么说的确没错,但是实际上很多单位办公室就是采用PVC管在吊顶内敷设的,而且审图程序也通过了。最终验收时,消防部门也通过了,这点,我也奇怪。</P>
<P>在《建筑设计技术细则-电气专业》6.3.2中:当吊顶(顶棚)装修材料等级为A、B1级时,除舞厅、影剧场、礼堂、大营业厅等非进入维修吊顶以及另有规定着外,吊顶内可采用难燃硬质塑料管布线,其氧指数宜不低于40。公共场所及娱乐场所,在吊顶内敷设的电气线路均应采用铜芯线,并穿钢管保护。</P>
     
发表于 2008-7-8 22:43:47 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/0.gif"><STRONG></STRONG></DIV>
<P>规范上这么说的确没错,但是实际上很多单位办公室就是采用PVC管在吊顶内敷设的,而且审图程序也通过了。最终验收时,消防部门也通过了,这点,我也奇怪。</P>

<P>同感</P>
<P>为什么会这样</P>
     
发表于 2008-8-30 08:36:57 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

[em4]
发表于 2008-8-30 09:38:40 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>应采用阻燃pvc管,一般的pvc管是不行的,如果采用电线管,如果暗敷必须在不燃烧体内厚度30mm,如果明敷,则要刷防火涂料</P>
发表于 2008-8-30 11:50:09 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>用于火灾疏散照明的线路,火灾时如果一开始就被烧掉了,人员失去逃跑方向,将 造成重大人员伤亡,</P>
<P>所以其要求应和消防线路一样,不能马虎。</P>
发表于 2008-8-30 20:02:19 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

[em4]
     
发表于 2008-9-2 00:07:35 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

再顶一次,新民规对应急照明这块,有新东西出来哦。。。。
发表于 2008-9-3 07:12:16 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>暗傅可以用PVC管</P>
     
发表于 2008-9-6 11:43:47 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>“应采用阻燃pvc管,一般的pvc管是不行的,”</P>
<P>PVC就是阻燃塑料的简称或者什么标志吧,我也说不清楚,还有阻燃和一般之说吗?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-20 03:03 , Processed in 0.066938 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表