账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10009|回复: 7

急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高要多高?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-19 09:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这种情况下,有的手册介绍4米到4.5米,我怎么觉得不够啊,低压母线从变压器室引出的高度就快4米6了啊?
     
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:37:32 | 显示全部楼层

回复:急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高要多高?

如图,地坪抬高950,母线出口距地坪高度H4查表取3600,那总高度都快4600了,相邻的低压室还不得5600以上啊?<BR> 20086199375643.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-6-19 9:38:00 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:52:59 | 显示全部楼层

回复:急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高要多高?

难道左边的H4是门高度,右边的2700才是母线出口高度?
发表于 2008-6-19 11:27:45 | 显示全部楼层

回复:急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高要多高?

<P>不是看手册,看国标图03D201-4 10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装</P>
<P>这本图籍关于母线的走线还是有些问题,实际施工中不可能这样.</P>


<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 bsdi 在 2008-6-19 14:21:21 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-6-19 13:29:06 | 显示全部楼层

回复:急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高要多高?

<P>国标图03D201-4 10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装看了好几遍了</P>
<P>上面截图就是.</P>
<P>我还发现一个问题:</P>
<P>变压器室正对着门的那面墙,如果在上面出低压母排的话,那么这个变压器的容量都是1000KVA及以下的!!</P>
发表于 2008-6-19 14:18:45 | 显示全部楼层

回复:急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高要多高?

<P>我觉得你现在没搞清楚图籍怎么看.</P>
<P>1.敞开还是封闭式?</P>
<P>2.高式还是低式?</P>
<P>3.宽面推进还是窄面推进?</P>
<P>4.是否需要手动操作机构(如果高配与变压器室在同一建筑内可以不要)</P>
<P>5.根据变压器大小选尺寸</P>
<P>1)母线桥穿墙洞的尺寸见图籍P127页,中心标高根据变压器的尺寸进行选择.</P>
<P>2)进风百叶窗,出风百叶窗以及门的大小根据图籍P226页选择.</P>
<P>5.变压器基础预埋件见图籍P127页.</P>
<P>另外一个最主要的问题就是母桥线的对位问题,这在施工中很普遍,经常出现对不上的情况.</P>
<P>一种处理办法是采用封闭式母线,想怎么拐怎么拐.</P>
<P>另一种处理办法是一般偏差不大于300mm就能装上.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-19 17:16:18 | 显示全部楼层

回复:急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高要多高?

<P>谢谢!</P>
<P>答:</P>
<P>1、封闭,</P>
<P>2、低式(与上图不一样)</P>
<P>3、宽面推进</P>
<P>4、同室</P>
<P>5、1600KVA</P>
<P>其他:我现在非常想知道采用封闭式母线怎么安装,急切盼望您能告知,这种做法很方便,但是图籍上没有这种作法。</P>
<P>因为,还是那个问题:按照图籍走低压母线的做法,</P>
<P>变压器室门对面的那面墙,如果在上面出低压母排的话,那么这个变压器的容量都是1000KVA及以下的!!</P>
<P>谢谢!!请查看短信。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-6-19 17:17:54 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-6-19 17:22:20 | 显示全部楼层

回复:急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高要多高?

<P>比如,我采用图籍F1-1做法,这个表格,</P>
<P>变压器室门对面的那面墙,如果在上面出低压母排的话,那么这个变压器的容量都是1000KVA及以下的!!</P><BR> 200861917224117.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-6-19 17:22:44 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则