账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9992|回复: 2

请问民用建筑内配变电所的净高一般做多少?电缆沟一般怎么做?

[复制链接]
发表于 2008-6-16 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问民用建筑内配变电所的净高一般做多少?电缆沟一般怎么做?  是不是一般都要地面抬高?还是挖电缆沟,沟的大小等有如何限制? ?
发表于 2008-6-17 16:48:50 | 显示全部楼层

回复:请问民用建筑内配变电所的净高一般做多少?电缆沟一般怎么做?

<P>1.高度看你的进出线方式,最小得2200+100+500=2800.</P>
<P>2.这个问题你想想就明白了,不在最底的话肯定得抬.</P>
<P>3.沟的大小可以看电力工程电缆设计规范,一般沟宽不小于600(规范好象是500吧).</P>
<P>当然,结构对电缆沟壁厚有要求,比如1.5米到2.1米壁厚200.</P>
<P>沟宽,沟深主要是根据电缆数量,以及施工人员电缆敷设的要求考虑的.</P>
发表于 2008-6-18 00:38:30 | 显示全部楼层

回复:请问民用建筑内配变电所的净高一般做多少?电缆沟一般怎么做?

<P>净高3.5米以上</P>
<P>怎么做要看具体情况</P>
<P>沟的尺寸高压和低压不一样,高压的要宽一点。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则