账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6525|回复: 5

消防联动摸块控制次序

[复制链接]
发表于 2008-6-11 00:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问各位仁兄,火灾发生确认后,主机摸块对各种消防设备的控制是怎么一个先后次序,</P>
<P>谢谢</P>
发表于 2008-6-11 17:06:23 | 显示全部楼层

回复:消防联动摸块控制次序

<P>系统承包商设计,估计修订后的火警规范会给出相对具体的要求。</P>
<P>我个人觉得确认后,应发出火警信息,切非,消防联动。</P>
发表于 2008-6-11 18:32:28 | 显示全部楼层

回复:消防联动摸块控制次序

<P>做水设计的说屋顶水箱的稳压泵也需要设置联动模块?我认为不必要, 用压力开关或液位控制仪控制就行了。请高手指点</P>
发表于 2008-10-17 23:10:09 | 显示全部楼层

回复:消防联动摸块控制次序

技术在完善中,有待进一步探讨!!
发表于 2008-10-18 11:26:09 | 显示全部楼层

回复:消防联动摸块控制次序

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zwczh</B></FONT> 在(<I>2008-6-11 0:13:56</I>)的发言<BR>
<P>请问各位仁兄,火灾发生确认后,主机摸块对各种消防设备的控制是怎么一个先后次序,</P>
<P>谢谢</P></DIV>
<P><BR>一般的讲,1   火灾报警时,排烟阀应首先打开,再联动排烟机。目的是尽早尽快排烟,为保证人员及时疏散安全赢得时间和空间。同时接通广播,或通过其他方式(无线对讲)进行火灾确认。</P>
<P>                  2  火灾确认后,正压风机,排烟机启动,警铃鸣响,切断非消防电源,启动应急电源,电梯降首层,广播指挥人员疏散和救火,</P>
<P>                   3 119报警</P>
<P>                   4 全淹没气体灭火的地方,火灾发生时,要声光报警,在气体喷洒之前要关闭门和有关墙洞,保证人员撤离(30秒左右时间延时)。</P>
<P>                   5   有防火卷帘的疏散通道在火灾确认后延时30秒左右后,放下卷帘,保证人员疏散。</P>
发表于 2008-10-26 19:58:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则