账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7296|回复: 5

机械停车库的车梯配电问题

[复制链接]
     
发表于 2008-6-8 18:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>机械停车库地下两层请问这车梯功率大概多大功率啊  </P>
<P>20KW够吗</P>
发表于 2008-6-8 22:20:35 | 显示全部楼层

回复:机械停车库的车梯配电问题

<P>立体车库用电量不大,比如一个6辆车2层停车设备,只需要按2.5kw考虑就可以了,同时系数也可以较低。</P>
     
发表于 2008-6-9 02:28:42 | 显示全部楼层

回复:机械停车库的车梯配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2008-6-8 22:20:35</I>)的发言<BR>
<P>立体车库用电量不大,比如一个6辆车2层停车设备,只需要按2.5kw考虑就可以了,同时系数也可以较低。</P></DIV><BR>这个是单相还是三相?<BR>
发表于 2008-6-9 02:40:33 | 显示全部楼层

回复:机械停车库的车梯配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2008-6-8 22:20:35</I>)的发言<BR>
<P>立体车库用电量不大,比如一个6辆车2层停车设备,只需要按2.5kw考虑就可以了,同时系数也可以较低。</P></DIV><BR><BR>车梯2.5KW????
     
 楼主| 发表于 2008-6-9 04:30:24 | 显示全部楼层

回复:机械停车库的车梯配电问题

<P>我的是垂直车梯没用水平移动 只有垂直升降的地下2层.</P>
<P>2.5KW不会这么小吧?</P>
<P>我看别人的图怎么都22KW呢</P>
     
发表于 2008-6-9 10:56:38 | 显示全部楼层

回复:机械停车库的车梯配电问题

<P>我再说两句:</P>
<P>1、请建筑专业把机械车库或者车梯的厂家找来问问,这样的机械,建筑要提资的。</P>
<P>2、机械停车库,如1楼所说,我见过的只有几个千瓦,且是单相。</P>
<P>3、楼主说的应该是停车升降梯,这个功率和货梯类试,起重量上吨,20KW不奇怪,是三相的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则