账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7059|回复: 10

[规范条文] [讨论]关于防雷规范中的问题?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-3 23:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT face=仿宋_GB2312 color=#f70968 size=4><STRONG>第3.4.7条 引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。</STRONG></FONT> </P>
<P>请问: 这个25米是直线距离吗</P>
     
发表于 2008-6-4 00:33:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?

是两根引下线之间的避雷带周长。。。。。
     
发表于 2008-6-4 00:41:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?

<P>肯定是按周长了 毕竟这里主要考虑的是电阻 .</P>
发表于 2008-6-8 17:51:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?

当然是 避雷带周长!
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-6-9 21:28:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-10 00:24:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?

<P>两引下线之间,沿避雷带的长度,不是直线距离。</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-6-13 00:43:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-16 17:50:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-16 22:01:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 17:50:36</I>)的发言<BR>肯定是按周长了 毕竟这里主要考虑的是电阻 .</DIV><BR><BR>为什么是电阻?
     
发表于 2008-6-16 22:01:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 0:43:38</I>)的发言<BR>
<P>这里说的25米就是两点之间的直线距离</P></DIV><BR><BR>是折线距离。。。。[em1]
     
发表于 2008-6-18 09:27:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于防雷规范中的问题?

更加深刻了一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则