账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8231|回复: 7

消防应急照明灯具设置及其他

[复制链接]
发表于 2008-6-4 13:26:11 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明灯具设置及其他

<P>找到了.</P>
<P>"对无消防电源和建筑布局及功能复杂的场所应选用带蓄电池的的应急灯,并应按楼层或区域在分区配电箱总开关下设单独控制的专门充电回路"</P>
<P>看来我的两线接法不行.</P>
 楼主| 发表于 2008-6-3 21:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">按照防火规范,很多建筑并不需要设置火灾自动报警系统,但对于这些建筑的某些部位,按照规范也要设置消防应急照明,比如配电室。那么这些消防应急照明灯具在火灾时怎么点亮?对于这些建筑的普通动力负荷和普通照明,火灾时需要切除吗?怎么切除?谢谢!</P>
发表于 2008-6-3 22:40:52 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明灯具设置及其他

<P>这个时候不需要自动点亮,设计时可考虑人为集中点亮。</P>
<P>切除非消防负荷也是如此,尽量在进线箱做人为切除。方便消防人员。</P>
发表于 2008-6-3 22:49:57 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明灯具设置及其他

我们有办法能解决这个问题,相关的产品正在研制之中,希望当这项新产品面世的时候,能得到设计师的大力支持,不要象CC级双电源这样,总是对新产品持怀疑的态度。
     
发表于 2008-6-3 22:53:11 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明灯具设置及其他

<P>自带蓄电池,疏散照明可选持续性灯具.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-6-3 22:54:52 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-4 00:39:22 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明灯具设置及其他

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-6-3 22:49:57</I>)的发言<BR>我们有办法能解决这个问题,相关的产品正在研制之中,希望当这项新产品面世的时候,能得到设计师的大力支持,不要象CC级双电源这样,总是对新产品持怀疑的态度。</DIV>
<P><BR><BR>哦,你的产品没有理由怀疑的了。</P>
<P>主要是对你的额定电流大小不清楚。</P>
     
发表于 2008-6-4 00:46:00 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明灯具设置及其他

<P>对应急照明系统而言,规范更多的是要求电源的保障。</P>
<P>除了火灾报警规范要求消防中心能够控制应急照明灯的启闭之外,并没有其他规范的要求应急照明灯在应急时能自动点亮。</P>
<P>至于一些非消防电源的切除什么的,都是建立在有消防中心的基础之上的。</P>
<P>因此,是否有消防控制中心的前提下,我们才可能再谈控制的问题可能更好些。</P>
<P>换句话说,在是否有信号中心的条件下,控制应急灯和切除电源才有可能,单纯为了控制应急灯和切除电源而增加信号中心是没有规范要求的了。</P>
<P>不知道大家是否赞同我的说法?</P>
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:05:44 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明灯具设置及其他

<P>多谢各位帮忙!!</P>
<P>冰版深深地说到我心坎里了。</P>
<P>我的意思就是在“没有消防控制中心的前提下”,即按规范可以不设火灾自动报警的前提下,火灾时就靠人跑到配电室断电吗?扑救火灾的常识就是要切断电源,看来只有这么实现了?</P>
<P>另外,平时/应急两用的照明灯具,要出三根线吗?一根相线一根N线一根检测线?</P>
<P>如果某回路从空开出来都是先到灯具再到开关,是不是一根相线一根N线过去就可以了?检测线在进入灯具开关前在灯具内部从相线分出,这样可以吗?</P>
<P>谢谢!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 20:26 , Processed in 0.066023 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表