账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18696|回复: 14

电机轻载,重载如何界定?

[复制链接]
发表于 2008-5-14 15:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>电机轻载,重载如何界定?</P>
<P>是不是民用建筑内的电机都是轻载?比如风机,水泵等等?</P>
发表于 2008-5-14 15:37:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-14 15:46:12 | 显示全部楼层

回复:电机轻载,重载如何界定?

单从电动机上说,按电动机起动时间划分,对于一般100kW以下的小型电动机,起动时间在4s以内为轻载起动、4~8s为一般负载起动、8s以上为重载起动。<br>
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:15:27 | 显示全部楼层

回复:电机轻载,重载如何界定?

<P>哪里可以查到启动时间?</P>
<P>民用建筑内的风机,水泵轻载还是重载?</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-5-16 02:34:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-19 15:06:44 | 显示全部楼层

回复:电机轻载,重载如何界定?

不带负荷启动的电机,是干什么用的?
     
发表于 2008-5-23 13:13:33 | 显示全部楼层

回复:电机轻载,重载如何界定?

当做工程中时.参照样本.民建中的我会用常规起动的!.
发表于 2008-5-23 17:02:29 | 显示全部楼层

回复:电机轻载,重载如何界定?

<P>民用接触不多,但我做过的工业设计里面,风机和水泵基本都是重载...</P>
     
发表于 2008-5-23 18:56:14 | 显示全部楼层

回复:电机轻载,重载如何界定?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>tong3168</b> 在(<i>2008-5-23 17:02:29</i>)的发言<br><p>民用接触不多,但我做过的工业设计里面,风机和水泵基本都是重载...</p></div><br>不可一概而论都是重载。以水泵为例,一般都设置出口阀,对于离心泵,关阀起动时电动机处于轻载;而轴流泵则与之相反……<br>
     
发表于 2008-5-27 14:58:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-11-14 17:02:14 | 显示全部楼层
民用建筑物内的通风机及水泵等大家是怎么设计的?
发表于 2011-11-15 08:20:42 | 显示全部楼层
QQ截图20111115080852.jpg 钢铁手册下册119页
发表于 2011-11-15 15:27:10 | 显示全部楼层
如运送矿石的传送带,传送带上无矿石时启动就是轻载,装满矿石时启动就是重载
发表于 2011-11-15 15:28:36 | 显示全部楼层
民用建筑中水泵风机我都是按按重载启动考虑的。
发表于 2011-11-15 21:33:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则