账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

[复制链接]
     
发表于 2008-5-14 17:18:12 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

我看不懂,不过我的直觉认为,局部等电位能减小危险发生的概率,但不能完全避免,不能万事大吉。
     
 楼主| 发表于 2008-5-14 19:53:52 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<P>同意ASI的说法,真理是越辩越明的。希望有想法的人不要用不成熟的说法或危言耸听的词语来发言,只要说的有道理、科学的,大家是会接受的。</P>
     
发表于 2008-5-15 11:52:09 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-14 9:52:03</I>)的发言<BR>
<P>回到路灯的话题:</P>
<P>正如前面文字所述,室内等电位联结的效果,跟室外等电位的效果,在改善人身安全方面、在决定采用TT还是采用TN方面,不会有太大本质性差别,不会是决定性因素。</P>
<P>归根到底:<FONT color=#ff3300>等电位联结的效果优劣,不应成为“室外是否采用TT”的理由。</FONT></P></DIV>
<P>我强调一下:</P>
<P>此前总有人放言“因室外无法做等电位联结,所以必须采用TT”。</P>
<P>而我认为:室外做等电位联结和室内等电位联结,在实施效果上其实无甚本质差别,因此它不应成为采用TN或TT的理由和借口。<BR></P>
发表于 2008-5-15 17:47:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-5-16 19:54:54 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">附件二:我协会秘书处工作人员捐款名单<O:P></O:P></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    <BR>    深圳市勘察设计行业协会秘书处工作人员捐款名单:<O:P></O:P></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 67.5pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 67.5pt">1、         李良胜  600元</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 67.5pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 67.5pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 67.5pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 67.5pt">室外路灯不是不可以采用TN-S系统,是有条件的,同TN-S相比,TT系统更具优势,关于路灯采用TN-S的条件可见王厚余老先生的专著《低压电气装置的设计安装和检验》第二版232页。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 67.5pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 67.5pt"> </P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-16 21:09:47 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

另外,希望大鼻山的文章在文字方面做得更加通俗易懂些。
     
发表于 2008-5-18 15:18:00 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-5-16 21:09:47</I>)的发言<BR>另外,希望大鼻山的文章在文字方面做得更加通俗易懂些。</DIV>
<P><BR><BR>你可能没有仔细翻阅我的文章。其实我的文章是字斟句酌的,是严肃考究过的,是化半年多功夫写就的,不是一般的天下文章一大抄,更不是“论文快餐”;而且逻辑缜密、推理严谨、用词精炼,已足够通俗易懂,并远离不少常见论文之通病,比如:</P>
<P>(1)“感谢**提供的帮助……;观点不一定正确,权当抛砖引玉,欢迎批评指正”之类假大空的、毫无电气技术含量的套话。其实,一个人的谦虚与否,没有必要在自己的科技论文里竭力表白。</P>
<P>(2)把国家规范(GB)也列为参考书籍。GB其实是无条件必须遵守的,是必须化在骨髓里的,是必须贯彻在行动中的,因此,把它还列为“参考”书籍,简直就是儿戏和搞笑。</P>
<P>(3)有些论文还喜欢罗列一大堆跟电气技术无关的事例,如甲地几月几日电死了几个人,乙地几月几日电死了几个人,丙地几月几日电死了几个人……,但是搞电气的人,谁不知道电容易电死人啊?还需要那么长篇累牍地宣传电气安全是多么重要吗?作者是在写新闻报道,还是写科技论文?</P>
<P>(4)在论文中經瑺出现人称代词,如“笔者认为……,我觉得……”等。这看则自谦,实则虚伪,而且正是科技论文之大忌,因为人称代词极大地降低了科技论文的严肃性和可信性。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-5-18 15:29:42 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-18 15:28:13 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

写科技论文的道道很多,但并不就是你所说的“简单易懂”吧。
     
 楼主| 发表于 2008-5-18 16:43:48 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-18 15:28:13</I>)的发言<BR>写科技论文的道道很多,但并不就是你所说的“简单易懂”吧。</DIV><BR><BR>自己明白不代表让别人明白,文章写出来让别人明白,幸好我还发表过几篇文章,起码让别人比较容易理解我的意思。
     
 楼主| 发表于 2008-5-18 16:52:17 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<P>你可能没有仔细翻阅我的文章。其实我的文章是字斟句酌的,是严肃考究过的,是化半年多功夫写就的,不是一般的天下文章一大抄,更不是“论文快餐”;而且逻辑缜密、推理严谨、用词精炼,已足够通俗易懂,并远离不少常见论文之通病,</P>
<P>看来下了不少功夫,值得学习。我拿的出手的两篇文章,一个用了5年,一个用了7年,各前后大改4次,甚至有篇到交稿时几乎打算不发表,因有约在先,后在别人的鼓励下才发表,目前手上拟撰写的文章至少准备都在2年以上,看来写文章的效率要提高。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 秋石 在 2008-5-18 16:53:36 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-18 16:53:57 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<P>1、我哪些地方没有通俗易懂,你可以明示;</P>
<P>2、你的论文不妨告知,我可以拜读一下,顺便挑挑刺儿:)[em6]</P>
     
发表于 2008-5-18 16:58:38 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-5-18 16:52:17</I>)的发言<BR>
<P>你可能没有仔细翻阅我的文章。其实我的文章是字斟句酌的,是严肃考究过的,是化半年多功夫写就的,不是一般的天下文章一大抄,更不是“论文快餐”;而且逻辑缜密、推理严谨、用词精炼,已足够通俗易懂,并远离不少常见论文之通病,</P>
<P>看来下了不少功夫,值得学习。我拿的出手的两篇文章,一个用了5年,一个用了7年,各前后大改4次,甚至有篇到交稿时几乎打算不发表,因有约在先,后在别人的鼓励下才发表,目前手上拟撰写的文章至少准备都在2年以上,看来写文章的效率要提高。</P></DIV>
<P><BR>我的也是同理,准备时间有2年以上。动笔和修改花了半年多。</P>
<P>曾有朋友出书,承诺不让我动什么笔,只挂个名。但被我婉拒了。</P>
<P>总之,在学术方面,我自认还是一个严谨的人,不是很随便的人。<BR></P>
     
发表于 2008-5-18 17:03:37 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<P>我已发表论文近10篇,但较满意者不足1/3。</P>
<P>文章无止境,追求无限量。</P>
     
发表于 2008-5-18 17:16:52 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-18 16:53:57</I>)的发言<BR>
<P>1、我哪些地方没有通俗易懂,你可以明示;</P>
<P>2、你的论文不妨告知,我可以拜读一下,顺便挑挑刺儿:)[em6]</P></DIV>
<P><BR><BR>不敢明示和告知者,本身就是一种胆怯。</P>
<P>拜拜了,你的香帖。[em11]</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-18 17:18:58 | 显示全部楼层

回复:最近的《建筑电气》可能有关于路灯的文章

<P>2、你的论文不妨告知,我可以拜读一下,顺便挑挑刺儿:)</P>
<P>希望你挑刺,由于某些原因我不方便透露,不过我还是谢谢你的关心。刚得到朋友发来的一个标准的介绍,相信不少人感兴趣,只有这么多了。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 1.5"><FONT size=3><FONT face=宋体>本标准等同采用IEC60364-7-714:1996《建筑物电气装置 第7部分 :特殊装置或场所的要求第714节:室外照明装置》.</FONT></FONT></P>
<P>GB16895《建筑物电气装置》标准的总标题下共分为以下7个部分</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 05:22 , Processed in 0.116892 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表