施工刚打电话问(商场)<BR>接地极那块<BR>钢筋联结全部采用的闪光对焊,<BR>他们问能不能满足接地钢筋联结的要求
     
发表于 2008-5-7 22:27:29 | 显示全部楼层

回复:接地极

<P>闪光对焊的钢筋,可以受力,是受力钢筋的一种连接,比搭焊、点焊的效果好很多,所以完全能满足电气连通的要求。</P>
<P>对于这个问题,你可以反问回去:设计只要求电气连通,你们的对焊能满足设计要求吗?</P>
<P>1、不满足。就要采取措施满足设计要求,至于什么措施是你施工的问题。</P>
<P>2、满足。你知道满足了为什么还要问设计?</P>
<P>我估计提出这个问题的施工方在欺负你,认为你不懂施工和没有经验,你注意他们下套。</P>
     