账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7397|回复: 7

低压电流互感器到底画几个?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-19 02:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电系统里面电流互感器到底画几个 什么时候画几个 有什么区别?
     
发表于 2008-4-19 02:32:59 | 显示全部楼层

回复:低压电流互感器到底画几个?

<P>画一个:  </P>
<P>  单相电源时,三相中<FONT face="宋体, MS Song"> </FONT>配电柜比较小时,或者只用一相计量,一相保护时(一相起到计量三相、三相平衡,一相保护三相,其中一相过载开关就动作)</P>
<P><FONT face="宋体, MS Song"> 画3个:</FONT></P>
<P><FONT face="宋体, MS Song"></FONT>三相电源,如果<FONT face="宋体, MS Song">CT</FONT>过大,就画在框外,小就画要框内。三相不平衡时尽量画3组。</P>
<P>画4个:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"> </FONT>变压器进线的那条主线路,其中三个作用是用来计量、保护用的,另外一个是补偿电容柜的取样电流。<o:p></o:p></P>
<P><FONT face="宋体, MS Song"> </FONT><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P>
     
发表于 2008-4-19 22:28:17 | 显示全部楼层

回复:低压电流互感器到底画几个?

<P>顶啊,还有没有更详细的啊?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-24 01:09:00 | 显示全部楼层

回复:低压电流互感器到底画几个?

<P>这个规范没硬性规定画几个吧</P>
发表于 2008-10-17 23:39:15 | 显示全部楼层

回复:低压电流互感器到底画几个?

学习了!!!
发表于 2008-10-18 08:50:54 | 显示全部楼层

回复:低压电流互感器到底画几个?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>古都长安</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 2:32:59</I>)的发言<BR>
<P>画一个:  </P>
<P>  单相电源时,三相中<FONT face="宋体, MS Song"> </FONT>配电柜比较小时,或者只用一相计量,一相保护时(一相起到计量三相、三相平衡,一相保护三相,其中一相过载开关就动作)</P>
<P><FONT face="宋体, MS Song">画3个:</FONT></P>
<P><FONT face="宋体, MS Song"></FONT>三相电源,如果<FONT face="宋体, MS Song">CT</FONT>过大,就画在框外,小就画要框内。三相不平衡时尽量画3组。</P>
<P>画4个:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"></FONT>变压器进线的那条主线路,其中三个作用是用来计量、保护用的,另外一个是补偿电容柜的取样电流。<o:p></o:p></P>
<P><FONT face="宋体, MS Song"></FONT><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></DIV><BR>汗一个,抽屉柜断路器和互感器都是装在抽屉里,属于抽出部分,所以才画在抽屉里(框内);插拔式和抽出式断路器的互感器不属于抽出部分,所以画在框外<BR>
发表于 2008-10-18 08:55:16 | 显示全部楼层

回复:低压电流互感器到底画几个?

<P>还有,貌似低压互感器只是用来测电流,和保护无关吧</P>
<P>400A以下断路器可以用抽屉柜,400A及以上用抽屉柜不稳定,所以一般用插拔式较多</P>
<P>虽说抽出式塑壳也有,但是较昂贵,一般都用插拔式,只有框架才用抽出式</P>
发表于 2008-10-18 08:57:00 | 显示全部楼层

回复:低压电流互感器到底画几个?

其它的二楼基本正确,对不起冷大人,俺又灌水了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则