账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7590|回复: 10

车间消防(急)

[复制链接]
     
发表于 2008-4-15 16:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>今天遇到一个车间:图名是:塑料制品车间</P>
<P>三层;6000平米;(防火等级:丙类二项);用不用做自动报警?</P>
<P>3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;</P>
<P>和这条不吻合,做报警的话</P>
<P>依据是什么?<BR><BR></P>
     
发表于 2008-4-15 17:04:59 | 显示全部楼层

回复:车间消防(急)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 16:42:32</I>)的发言<BR>
<P>今天遇到一个车间:图名是:塑料制品车间</P>
<P>三层;6000平米;(防火等级:丙类二项);用不用做自动报警?</P>
<P>3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;</P>
<P>和这条不吻合,做报警的话</P>
<P>依据是什么?<BR><BR></P></DIV><BR>三层6000平米的塑料制品车间的火灾危险性等级不会低于制鞋、制衣、玩具等厂房<BR>建议还是做上的好
     
 楼主| 发表于 2008-4-15 17:13:26 | 显示全部楼层

回复:车间消防(急)

<P>哦</P>
<P>没有规范依据啊</P>
发表于 2008-4-15 21:25:20 | 显示全部楼层

回复:车间消防(急)

<P>制鞋、制衣、玩具等厂房;</P>
<P>包含多种厂房在内,对于丙类厂房通常要设计,投资大,火灾影响大。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-16 16:28:18 | 显示全部楼层

回复:车间消防(急)

<P> 哦</P>
<P>这么回事啊</P>
发表于 2008-4-16 20:56:24 | 显示全部楼层

回复:车间消防(急)

<P>《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98</P>
     
发表于 2008-4-16 23:14:43 | 显示全部楼层

回复:车间消防(急)

1.丙类生产厂房;<BR>2.建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的丙类物品库房;<BR>3.总建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的地下丙、丁类生产车间及地下物品库房;
发表于 2008-4-17 09:37:48 | 显示全部楼层

回复:车间消防(急)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 23:14:43</I>)的发言<BR>1.丙类生产厂房;<BR>2.建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的丙类物品库房;<BR>3.总建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的地下丙、丁类生产车间及地下物品库房;</DIV>
<P><BR>嘿嘿版,你这贴出来是什么意思?是要做火灾报警的?</P>

<P><STRONG>任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房</STRONG></P>
<P>我觉得这个“等”字问题很多,到底“等”包括了哪些厂房呢?比如说满足面积条件下灯泡厂要做火灾报警吗?那蛋品厂房呢?我不好理解,所以我一般满足这条的面积条件的情况下的厂房都做火灾报警系统。还请各位前辈指教。</P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
     
发表于 2008-4-17 10:11:33 | 显示全部楼层

回复:车间消防(急)

6楼引用的规范已经清楚的回答了问题。
     
发表于 2008-4-17 10:51:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-14 11:45:11 | 显示全部楼层
新版的火规报审稿件取消了,系统保护对象分类。

以后又不知道何去何从了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则