<P>    整个厂房的供电设计可以用需要系数法计算出来,但是厂房内的单个设备,在只知道名称及容量的情况下如何确定适用的电缆电线的容量???比如二氧化碳保护焊机和天车等???</P>
<P>    举个实例:20/5t的桥式起重机(90KW)、10t的桥式起重机(60KW)、二氧化碳保护焊机(45KW}</P>
<P>他们的单个电源怎么配???</P>
发表于 2008-4-11 15:42:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论][求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

我怎么感觉在那见过这个问题???
     
发表于 2008-4-11 17:50:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论][求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

看铭牌数据。
 楼主| 发表于 2008-4-11 19:45:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论][求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

在你设计的时候,不可能名牌数据都能提供吧?
发表于 2008-4-11 20:29:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论][求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lgh1224</B></FONT> 在(<I>2008-4-11 19:45:46</I>)的发言<BR>在你设计的时候,不可能名牌数据都能提供吧?</DIV><BR>巧妇难为无米之炊。。。。。。。。。<BR>
     
发表于 2008-4-12 18:15:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论][求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lgh1224</B></FONT> 在(<I>2008-4-11 19:45:46</I>)的发言<BR>在你设计的时候,不可能名牌数据都能提供吧?</DIV>
<P>这样行不行:<BR><BR>1、找找甲方,让他们提供产品样本给你参考,没有设备数据,不好作负荷计算。</P>
<P>2、找有经验的老同志,看看他们怎么处理。</P>
<P>3、看看坛子里的几个专搞工业的同行怎么处理。</P>
<P>我没有做过没有数据的设计,也估计不出来。</P>
发表于 2008-4-12 19:26:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论][求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

<P>楼上,</P>
<P>这个数据必须由甲方提供,而且甲方有提供的义务,另还有确保是否准确的责任。即甲方是有相关责任和义务的。</P>
<P>你的第一,第二条是手段但不是根本策略。有可能导致甲方的责任由设计方承担。不知道对不对?</P>
发表于 2008-4-13 13:55:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论][求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

举个实例:20/5t的桥式起重机(90KW)、10t的桥式起重机(60KW)、二氧化碳保护焊机(45KW}
<P>他们的单个电源怎么配???</P>
<P>楼上几位估计是搞民用的,没做过工业.</P>
<P>1.首先核实你的变压器大小,看看电机启动的母线电压损失为多少,看是否能直启.</P>
<P>2.起重机供电可以采用电缆+软电缆/滑触线供电.</P>
<P>(1)电缆(5芯)接到负荷开关箱(铁壳开关)/断路器箱(如JXF改的箱子+抽出式/带操作手柄断路器)</P>
<P>(2)从箱到起重机供电采用软电缆(5芯)/滑触线(5根)(箱到滑触线采用电缆连接)</P>
<P>3.起重机上面有好几个电机,如提升,横移,厂家都在电控箱.</P>
<P>一般按照4极电机进行计算,配电手册,工厂常用电气设备手册上面都有,比如90kW 4P的话是164.3A</P>
<P>大电机功率因数基本在0.8以上,一般估算可以按照2倍关系,比如90kW,估算180A.</P>
 楼主| 发表于 2008-4-15 13:10:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论][求助]厂房内单个设备如何设计供电??(请教高手)

<P>楼上的看来是搞工业电气的。</P>
<P>天车的好算,电机KW两倍算,电热加半,这个我知道。就是焊机的不好算。</P>