|
发表于 2008-4-26 23:19:38
|
显示全部楼层
回复:[求助]喷淋泵的启动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 21:50:36</I>)的发言<BR>软起是不是变频启动?<BR>我们选用的就是变频器启动,电机的功率为28kw</DIV>
<P><BR>打个比方:</P>
<P>直接启动:类似汽车从4档直接起步,冲击较大,对变压器容量有要求,适用小功率电机和要求大扭矩的设备</P>
<P>*-△:类似2档起步,然后换到4档。可降低启动时造成的压降。但也有缺陷。</P>
<P>软起动:类似1-2-3-4,逐步启动(实际是平滑的),达到最高速,切换到旁路工作。可避免直接启动的缺点。</P>
<P>变频:既有软起的特点,又可根据路况(控制需要)换档位。也就是调速。</P> |
|