[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

[复制链接]
发表于 2008-3-27 13:47:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>对的,这样的话模块是有编码的,在图形显示屏上直接可以看到对应的编码。再给编码定义之后就可以知道是什么信号返回了控制系统了</P>
<P>触点闭合后,监视模块即发送信号至火警主机~应该是先把触点的数字量转换为模拟量,然后对主机对模拟量解码成数字量</P>
     
发表于 2008-3-27 18:15:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-3-27 13:47:37</I>)的发言<BR>
<P>对的,这样的话模块是有编码的,在图形显示屏上直接可以看到对应的编码。再给编码定义之后就可以知道是什么信号返回了控制系统了</P>
<P>触点闭合后,监视模块即发送信号至火警主机~应该是先把触点的数字量转换为模拟量,然后对主机对模拟量解码成数字量</P></DIV>
<P><BR><BR>我继续提问:</P>
<P>是否每个触点一个编码模块?或者每个模块具有多个编码?</P>
发表于 2008-3-27 22:06:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>对的,每个触点的定义不一样,就需要对应一个单独的编码</P>
 楼主| 发表于 2008-4-11 00:05:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等可用模块传输,那硬起线为何不让用模块传?
     
发表于 2008-4-11 00:13:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>“那硬起线为何不让用模块传?”</P>
<P>模块信号要处理,硬线信号不处理,直接针对触点,可靠性好些。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-11 00:18:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-11 0:13:06</I>)的发言<BR>
<P>“那硬起线为何不让用模块传?”</P>
<P>模块信号要处理,硬线信号不处理,直接针对触点,可靠性好些。</P></DIV><BR>不都是触点信号吗?对于可靠性,报警线路不可靠吗?<BR>
     
发表于 2008-4-11 00:36:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-11 0:18:27</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-11 0:13:06</I>)的发言<BR>
<P>“那硬起线为何不让用模块传?”</P>
<P>模块信号要处理,硬线信号不处理,直接针对触点,可靠性好些。</P></DIV><BR>不都是触点信号吗?对于可靠性,报警线路不可靠吗?<BR></DIV><BR><BR>嘿嘿,你再研究研究了,我能说的都说了。
发表于 2008-4-15 11:01:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

<P>总线肯定没有硬起线可靠了,为了保证在系统发生故障时泵还能启动就要有硬起线,当然你的回受信号只是个监视功能就不需要了</P>
 楼主| 发表于 2008-4-16 01:45:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?

也是无头案了。[em1]