账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hncdwy

地下室变电所一般做多高?

[复制链接]
     
发表于 2008-3-20 21:30:26 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-3-19 9:24:02</I>)的发言<BR>
<P>4米有点够呛,如果是从+0到配电室地面的纯高度还可以,这里面要包括电缆沟的话不行</P>
<P>4000-900(电缆沟)-2200(柜子高)-600(梁)-100(配电柜基础)=200</P>
<P>里面还要有送风和排烟管道,个人觉得如果可能的话5米最好,不行4.5米</P></DIV>
<P><BR><BR>4000-900(电缆沟)-2200(柜子高)-600(梁)-100(配电柜基础)=200</P>
<P>梁下200,还不够吗?其他管道,和配电柜错开就可以了。</P>
<P>规范要求也就是板下800,4米是控制在规范的范围内的。</P>
     
发表于 2008-3-20 21:32:59 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-3-20 10:21:45</I>)的发言<BR>措施3.3.2.6“一般配电装置距屋顶(梁除外)不小于0.8米,距梁底不小于0.6米。</DIV>
<P><BR><BR>“距梁底不小于0.6米。”</P>
<P>这是为了在柜顶做安装的。要是柜顶没有桥架或者母线槽,可以不用这么高。</P>
     
发表于 2008-3-20 21:34:41 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-3-20 14:29:51</I>)的发言<BR>
<P>加电缆沟,到梁底4.0米</P></DIV>
<P><BR><BR>这个说法,也就类同措施了。</P>
<P>梁下800。</P>
     
发表于 2008-3-20 21:36:19 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-3-18 17:30:23</I>)的发言<BR>柜子2200,母线桥400+400(300+300的也比较常见),梁下净空500,加起3500(3300).<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>这个说法,是不是上进上出,没有地沟的?</P>
<P>上进上出,要特别定做吗?</P>
发表于 2008-3-21 11:09:51 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>4.5米是比较常见的层高!</P>
<P>如果提条件的话,一般要求建筑梁底层高不小于3.8米!</P>
     
发表于 2008-3-21 22:36:35 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

现在3.3米的也可以作出上出线的
     
发表于 2008-3-25 17:06:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-25 23:49:10 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

要是全部上进上出,3.3米是可以的,3.1米可能都够了,是不是?
发表于 2008-3-26 10:27:29 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-20 21:30:26</I>)的发言<BR>
</P><BR><BR></DIV>
<P><BR>老冷呀,200的高度放不下什么管道的,送风的风口离柜子要有一定的高度的,不能贴上去吧。另外还要放CO2的气体灭火管道,还有喷头(必须是上喷)错开是可以的,但这个距离太过拮据了。。。遇上打架都没办法错开~</P>
<P>多给点距离,活好干点,呵呵<BR></P>
     
发表于 2008-3-26 13:08:07 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<P>你说的对,要是控制层高怎么办?</P>
<P>我只是说个最小值。有没有认为这个值不够小的,或者这个值小的不合理的?</P>
发表于 2008-4-8 17:14:54 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-17 22:21:13</I>)的发言<BR>
<P>一般,这个变压器都和配电柜在一起了。</P>
<P>4米的总高还不够吗?</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>什么叫做4米还不够?为什么不说5米,那肯定够了啊</P>
<P>我感觉这不算是一种答案!</P>
     
发表于 2008-4-8 18:36:10 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>76568817</B></FONT> 在(<I>2008-4-8 17:14:54</I>)的发言<BR>
<P>我感觉这不算是一种答案!</P></DIV>
<P><BR> </P>
<P>好,我说我的看法:下进下出,我按照4米提资。<BR></P>
发表于 2008-4-9 15:23:07 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-8 18:36:10</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV>
<P><BR>既然大家在这讨论,就应该把早就的观点讲明白,不然会引起歧义</P>
<P>跟帖跑题就是这个原因<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 18:59 , Processed in 0.060040 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表