账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: shifeng2001

电线电缆能否走同一线槽内?

[复制链接]
     
发表于 2008-3-14 13:07:08 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>估计我说的焊接和你们理解的焊接不是一回事。</P>
<P>烫锡是焊接的一种,对不对?</P>
发表于 2008-3-14 13:45:55 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>我又想起点事情:</P>
<P>大家在给动力设备的配电时,一般都是习惯性的放上五芯电缆,其实一些国外进口的设备,比如冷冻机(特灵或约克的机组)可以不需要零线,使用小型的变压器变压后给控制电路使用,如果配电距离过远的话要求配4线制的冷冻机可节省费用</P>
<P>给ups,工业流水线配电时,由于设备需要用到220v或110v并且感性负载比较多,建议将零线与相线选择一样大。同时考虑进线漏电保护器时要选择4线制</P>
<P>爆炸环境设计照明和动力时,不可考虑用暗埋管(冷斑主好像问个这个问题[em10]) 防暴的目的是要使电气管路与危险气体完全隔离,应此管路上所有的接口必须完全密封,暗埋的预埋盒与设备的连接无法做到完全密封。</P>
<P>腐蚀气体的房间则要暗配管,如果明配管要求用塑料质地的管,如pvc或者pvc包塑的钢管,pvc强度不够很少使用,pvc包塑钢管价格过高,通常使用的方法是sc管刷沥青漆防腐处理。</P>
<P>冷却塔的消防报警设计通常要么不做,要么就把感温探头放在冷却塔里面,其实玻璃钢质地的冷却塔失火时燃烧速度特别快,可用感温电缆围绕冷却塔敷设。</P>
<P>对于高灵敏度的设备,比如工业厂房中的流水线或者设备,接地系统要求单独做不应于防雷系统共用。类似大型的计算机房</P>
<P>还有些纯施工的:</P>
<P>母线的安装要从配电柜端开始装,然后装直线段,最后在让厂家来测量中间的弯曲爬高降低的部分。不要一次到货并预留一段miss link,这段是调整整个母线的关键,最后安装。在母线订货时考虑用一点软连接,用在终端法兰与配电柜连接时,如果对于安装精准度有足够的把握可以不考虑</P>

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
秋石 + 8 它山之石可以攻玉

查看全部评分

发表于 2008-3-14 13:58:48 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>烫锡和焊接不一样,他是把锡烧热了之后把接头放进去,冷却之后就在接头表面上形成了一层锡保护层。类似冰糖葫芦外面的一层糖[em1]</P>
<P>焊接就不一样了,锡也可以焊但那主要用在电路板上。。。用在电缆上强度不够的,如果要焊接一般用银焊条焊接接地用的铜带是很常见的</P>
发表于 2008-3-14 17:26:55 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

顶下,欢迎楼上的这样的现场专家多对设计提意见和传知识。
 楼主| 发表于 2008-3-14 21:16:10 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

其实,haocent的一番话啊,有时设计不合理,咱们变更一下才会挣点钱,我这种想法很偏僻吧,不过,施工单位确实很难啊,严格按规范,再严格按设计,在听点甲方和监理的多说的,我地妈呀,投标的时候价格压的我都看不到哪还有利润,所以,设计方面还是别考虑成本了,
     
发表于 2008-3-14 23:55:45 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-3-14 13:58:48</I>)的发言<BR>
<P>烫锡和焊接不一样,他是把锡烧热了之后把接头放进去,冷却之后就在接头表面上形成了一层锡保护层。类似冰糖葫芦外面的一层糖[em1]</P>
<P>焊接就不一样了,锡也可以焊但那主要用在电路板上。。。用在电缆上强度不够的,如果要焊接一般用银焊条焊接接地用的铜带是很常见的</P></DIV>
<P><BR><BR>嗯,烫锡是焊接的一种的。</P>
<P>你说的银焊也是一种,还有铜焊。</P>
<P>这些和设计都没关系了,是施工的做法问题。</P>
     
发表于 2008-3-14 23:57:18 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-3-14 21:16:10</I>)的发言<BR>其实,haocent的一番话啊,有时设计不合理,咱们变更一下才会挣点钱,我这种想法很偏僻吧,不过,施工单位确实很难啊,严格按规范,再严格按设计,在听点甲方和监理的多说的,我地妈呀,投标的时候价格压的我都看不到哪还有利润,所以,设计方面还是别考虑成本了,</DIV>
<P><BR><BR>你别胡说八道的!</P>
<P>这么做,设计都没有原则了。</P>
<P>设计和甲方有合同关系,和施工方没有和约关系的。</P>
发表于 2008-3-17 15:56:47 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

<P>这些东西只是设计的时候不容易考虑到的,或者说没有考虑到这么细节的问题。shifeng2001同志啊,这些东西即使做了修改,我是业主或者是总包单位也不会给你变更的。赫赫,原因很简单只要施工的工作范围不发生变化,就不属于变更。</P>
<P>其实如果你要给变更,遇上一个比较懂的。要和你计算原来的工程量和现在的工程量做对比,补给你差价我想也没有多少钱有可能还要扣你的钱,呵呵</P>
     
发表于 2008-3-17 22:19:05 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

哈哈哈,估计那个谁还不够老到。
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:40:03 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

冰,作为斑竹,你说话好听点行吗,我只是跟大家开个玩笑,没准哪天我也是甲方呢,瞧你那批评的那叫一个直接啊,也就是我脸皮厚点,换个女孩这会都哭了估计.合理点好,不合理就很费劲的.
     
发表于 2008-3-20 21:25:20 | 显示全部楼层

回复:电线电缆能否走同一线槽内?

哦,我知道了。
发表于 2014-2-15 12:08:52 | 显示全部楼层
昨天施工也问起这问题,是否可以共槽,真不好决定。现在还有点模糊。haocent 回答得很专业。学习了!
发表于 2014-2-15 12:32:31 | 显示全部楼层
回复:电线电缆能否走同一线槽内?   电缆直铺设在线槽内,电线的再加一条小的线槽后,再铺设在这大的钢线槽内。这样满足规范吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:38 , Processed in 0.059930 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表