账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 河图

哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2008-3-6 20:36:56 | 显示全部楼层

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-3-6 20:06:40</I>)的发言<BR>“管道间的正上方是电梯机房的中央”“电梯机房下边有个电气管道间”电梯机房下边不是电梯井道吗?怎么会是电气管道间?</DIV>
<P>电梯机房的面积比电梯井道大,电梯井道对应的在电梯机房内的位置只是一个角部,这个角部只占机房面积的一半不到。</P>
<P>这个电气管道间就挨着电梯井道。</P>
发表于 2008-3-6 20:51:02 | 显示全部楼层

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

电梯机房和电梯井道的墙体没有共用垂直墙体吗?如果没有就在电梯井道内用线槽转接到墙体,然后引上机房。
发表于 2008-3-7 14:14:57 | 显示全部楼层

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<P>或者在地面上放一段水平桥架并加个“下弯通”(也许叫上弯通,有点分不清),用桥架穿楼板和下面的管子接上。这样表述的比较清楚了吧,也不用担心电缆弯曲半径不够的问题。</P>
发表于 2008-3-7 14:36:57 | 显示全部楼层

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

线就更好办,最好底下拐.
     
发表于 2008-3-10 23:11:27 | 显示全部楼层

回复:哪位有实际经验,电梯机房的地面中间引出电源线可以吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-3-6 19:00:57</I>)的发言<BR>
<P>出地面30mm就行了,线槽100mm的,直接进啊.你没说你用多大的电缆,所以不好回答,如果是大电缆的话,那就不好办了,考虑弯曲半径呢,那就不好盖盖了.不行就改150mm的线槽.另一种办法就是5楼的第3条比较不错,底下层走线槽也行啊.就怕底下层也有问题不能执行.那就只能难看点了.哈哈</P></DIV>
<P><BR>兄弟呆现场的是吗?</P>
<P>感觉处理类似问题很在行。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 21:24 , Processed in 0.061673 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表