账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-12 19:00:29 | 显示全部楼层

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hubeixp</B></FONT> 在(<I>2008-4-12 18:05:43</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 23:05:06</I>)的发言<BR>个人认为,采用I类灯具是否采用RCD,如果过流防护电器可以在规定时间内切断故障线路,没必要用RCD ,反之,用RCD.需要注意的是接地系统,如果采用TT,那首选采用RCD。</DIV>
<P><BR><BR>不采用RCD,有哪种过流防护电器可以比较可靠的能在规定时间内切断故障线路?</P>
<P>虽然RCD也仅四一种后备保护</P></DIV><BR>低规规定的很清楚。<BR>
发表于 2008-4-12 19:30:00 | 显示全部楼层

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<P>呵呵,最基本的办法就是保证绝缘。</P>
     
发表于 2008-4-12 21:50:56 | 显示全部楼层

回复:大型商场照明灯具加PE线后,要不要加漏电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-4-8 21:08:32</I>)的发言<BR></DIV>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-8 13:39:41</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=3>灯具回路加上PE线,再加上剩余电流保护才能安全,只加PE线是有隐患的。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P></DIV>
<DIV class=quote><BR>好好分析一下再说。    在这里说基础性的内容不合适。看看书就不会这样了。话只能说到此。   就这问题还要讨论,没必要,文章说得很清楚了,庸人自扰。这个问题我不用多说了。<BR><BR></DIV>
发表于 2012-7-4 10:49:26 | 显示全部楼层
还是没看出来到底是要加还是不要加。规范上面确实是没有!不知道照明加了漏电会不会经常性的跳闸,实际工程中。
     
发表于 2012-7-4 11:35:45 | 显示全部楼层

顶楼上的。我感觉还得看看王老的书。加了PE线是干什么用了,采用漏电是干什么用的。
普通微断都能满足那些保护,在谈论这个问题。
发表于 2012-7-4 16:23:50 | 显示全部楼层
学习 学习 各有各的高见
发表于 2012-7-4 21:14:07 | 显示全部楼层
具有剩余电流保护的断路器选用2P才符合规范要求。
     
发表于 2012-7-4 21:21:47 | 显示全部楼层
回复 37# lhchen

DPN Vigi 漏电断路器咋办呢?
     
发表于 2012-7-4 22:19:30 | 显示全部楼层
照明线路是否加设RCD,我认为先研究标准规范有无要求;其次再讨论其利弊得失。
     
发表于 2012-7-5 09:53:37 | 显示全部楼层
我认为不应该加,因为:
1、断路器因该可以满足要求(短路电流也不小);
2、有一点儿漏电就断掉照明回路,你不怕会引起混乱么?(那可是大型商场,人员密集)
发表于 2012-7-6 13:52:02 | 显示全部楼层
连PE线都可以不装,为什么还要想着漏电呢。可以保障安全的前提下,考虑经济适用也是很重要的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 14:38 , Processed in 0.093361 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表