账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

[复制链接]
发表于 2008-6-24 15:07:07 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<P>个人有个问题:</P>
<P>假如用总线带模块切除非消防负荷,还想装个手动按钮人工确认</P>
<P>主机自动给出信号与手动按钮确认组成“与”的关系控制模块动作能实现吗?</P>
     
发表于 2008-6-25 00:27:15 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<P>我认为,就条文而言,规范是乎在强调:切非等控制,不单要能自动,还要求手动功能。</P>
<P>这么理解,可能会方便些。</P>
<P>这点大家怎么看?</P>
 楼主| 发表于 2008-6-25 13:56:21 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-6-24 15:07:07</I>)的发言<BR>
<P>个人有个问题:</P>
<P>假如用总线带模块切除非消防负荷,还想装个手动按钮人工确认</P>
<P>主机自动给出信号与手动按钮确认组成“与”的关系控制模块动作能实现吗?</P></DIV>
<P><BR>   <FONT size=4><FONT face=黑体 color=#0000ff>不是要“与”,而是正常情况下设定的是自动控制,</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face=黑体 color=#0000ff> 当手动控制的时候实际上是把</FONT></FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>自动控制“屏蔽”了。</FONT><BR></P>
 楼主| 发表于 2008-2-25 11:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#0029cc>确认火灾后应在消防控制室内自动或手动通过设在非消防电源箱(柜)进线处的分励脱扣器来切断相关区域的非消防电源(相关区域或有关部位是指着火的那个防火分区或楼层)。为避免大面积突然断电带来不必要的恐慌,切断非消防电源时应该控制在一定的范围之内,按楼层或防火分区逐个实施。</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#000000>火灾发生后,根据火情强制所有电梯依次停于首层,并切断非消防梯的电源。</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#008000>(注:民用建筑及洁净厂房在火灾确认后应通过<U>手动</U>切断非消防电源)<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-2-25 11:58:46 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-2-25 11:57:15 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; LINE-HEIGHT: 150%">依据</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; LINE-HEIGHT: 150%">《洁净厂房设计规范》<B>GB 50073-2001</B><B>第<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on"><STRONG>9.3.5</STRONG></st1:chsdate></B><STRONG>条要求“应手动切断有关部位的非消防电源。”</STRONG><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">《火规》<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">6.3.1</st1:chsdate>.8 消防控制室在确认火灾后应能切断有关部位的非消防电源</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">《新火规》<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">8.10.2</st1:chsdate>应在消防控制室自动或手动切除相关区域的非消防电源。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">《民规》24.6.5.1 火灾确认后,应能在消防控制室或配电所(室)手动切除相关区域的非消防电源。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">《新民规》<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">13.4.9</st1:chsdate> 非消防电源断电及电梯应急控制<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%">1  火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%">2  火灾发生后,根据火情强制所有电梯依次停于首层(或转换层),并切断除消防电梯外的客梯电源。<o:p></o:p></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-6-27 14:20:41 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-25 17:37:06 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

“1 火灾确认后,应能在消防控制室或配电所(室)手动切除相关区域的非消防电源。”可以认为这句话中的“手动”有点陷阱味道。线路和模块依然少不了。<O:P></O:P>
     
发表于 2008-2-25 21:57:30 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-2-25 17:37:06</I>)的发言<BR>“1 火灾确认后,应能在消防控制室或配电所(室)手动切除相关区域的非消防电源。”可以认为这句话中的“手动”有点陷阱味道。线路和模块依然少不了。<O:P></O:P></DIV><BR><BR>消防控制室的手动大多是多线制手动,非消防电源火灾时还是要模块切除的,要不然你的手动按钮也太多了吧;此处的配电室手动是供消防队员操作的手动。
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:17:25 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<FONT face=黑体 color=#000099 size=3>黑板 说的似乎又是另外一个问题啊</FONT>
     
发表于 2008-2-27 20:25:11 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

啊,不是吧冯工,我没理解对?
 楼主| 发表于 2008-2-29 14:03:57 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-2-27 20:25:11</I>)的发言<BR>啊,不是吧冯工,我没理解对?</DIV>
<P><BR><BR><FONT face=黑体 color=#000099 size=3>  <FONT color=#0022aa>呵呵呵,我意思是我们说的似乎不完全是一个问题,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#000099 size=3><FONT color=#0022aa>  但也不是完全属于两个问题,有点绕口哦</FONT></FONT></P>
     
发表于 2008-2-29 15:38:20 | 显示全部楼层

回复:火灾时应该如何切断非消防电源?(顺答BBS精选4-36“火灾时该咋样断电)

我现在基本上是在每层竖井放一个模块,专用于切掉非消防电源.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 17:21 , Processed in 0.078722 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表