关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2008-2-24 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>说来惭愧,刚知道一个很重要也很基本的知识,消防负荷开关不能加热磁脱扣附件。</P>
<P>具体操作起来,对于塑壳开关很好处理,可以选用无过载保护仅有短路保护的。但有时候可能要用到微断,因为负荷很小,比如5.5kW的消防风机,就不好处理了。据我所知,微断都是既有过载保护又有短路保护的。</P>
<P>这种情况应该怎么办呢,是改用塑壳开关呢,还是有别的办法?</P>
<P>请指教,谢谢!</P>
     
发表于 2008-2-24 12:22:39 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

<P>我这么处理的:</P>
<P>1、过载保护的实现,要求保护电器和线路的计算电流有个比值。</P>
<P>微断的额定值选择不满足这个比值,就可以规避过载时的跳闸。</P>
<P>2、所有的消防负荷过载都做信号,用热继电器发信号。</P>
<P>3、没有备用的消防负荷就不作跳闸保护,这条规范的执行,还是有些不统一的。</P>
<P>4、选择没有热脱扣的塑壳保护不需要过载跳闸的小型负荷并非不合理,同时也是保险的,整定值取小些好了。</P>
<P>不知道我说清楚没有。</P>
发表于 2008-2-24 12:26:10 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

对于卷帘门等负荷没必要上塑壳,只需要微断的额定电流大于计算电流1-2级就可以了。另外ABB已经有了只有磁脱扣的微断了,见终端保护电气2007的样本
     
 楼主| 发表于 2008-2-24 12:31:55 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

<P>谢谢版主回复!</P>
<P>好象懂了,让我再消化消化!</P>
<P>又产生一个问题:没有热脱扣的塑壳开关,其整定值有什么意义呢?我理解整定值只是在过载保护时才会用到的.</P>
发表于 2008-2-24 12:32:49 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

<P>楼上的意思是用比"额定电流大于计算电流1-2级就可以了"来避开这个热磁跳闸的问题吗?</P>
     
发表于 2008-2-24 12:33:36 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

<P>“又产生一个问题:没有热脱扣的塑壳开关,其整定值有什么意义呢?我理解整定值只是在过载保护时才会用到的.”</P>
<P>短路保护你要实施啊。这个整定值,你就要按照短路的条件来整定了。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-24 12:34:30 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 12:26:10</I>)的发言<BR>对于卷帘门等负荷没必要上塑壳,只需要微断的额定电流大于计算电流1-2级就可以了。另外ABB已经有了只有磁脱扣的微断了,见终端保护电气2007的样本</DIV><BR>谢谢,长知识了!<BR>
     
发表于 2008-2-24 12:34:43 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 12:26:10</I>)的发言<BR>对于卷帘门等负荷没必要上塑壳,只需要微断的额定电流大于计算电流1-2级就可以了。另外ABB已经有了只有磁脱扣的微断了,见终端保护电气2007的样本</DIV>
<P><BR><BR>这个意味着,微断可以只做短路保护,不做过载保护了?</P>
<P>这个样本我还真没注意,和ABB很久没接触了。</P>
     
发表于 2008-2-24 13:22:16 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

<P>虽然此前多人提过“消防负荷开关不能加热磁脱扣附件”这类说法,我还是不很苟同。因为,国家规范其实对此无直接规定,只是大家根据GB条文推演、想象出来的一个间接做法而已。如果严格执行本条,整个消防线路上的断路器(含低压屏的出线回路上的馈电开关以及低压进线屏总开关),都不好带热脱扣了。</P>
<P>严格说,只要信号先于脱扣(无备用设备的),这才是消防配电的本质要求。并不可笼统说“消防不可带热脱扣”。</P>
发表于 2008-2-24 22:00:30 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

如果永远不会发生过载还不让用TM类的开关了,呵呵
发表于 2008-2-25 22:25:47 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

5.5KW的风机电流也就11A,就算用16的微断,过载也不会跳啊,当然时间长了是个问题,假设要选2。5的导线,那么干脆征订到20A得了,过载线烧了,也不会动作,不过你的过载报警就不好办了。。。。。。加附件于20A的微断上不解决问题
     
发表于 2008-2-25 22:54:45 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>初学者</B></FONT> 在(<I>2008-2-25 22:25:47</I>)的发言<BR>5.5KW的风机电流也就11A,就算用16的微断,过载也不会跳啊,当然时间长了是个问题,假设要选2。5的导线,那么干脆征订到20A得了,过载线烧了,也不会动作,不过你的过载报警就不好办了。。。。。。加附件于20A的微断上不解决问题</DIV>
<P><BR><BR>要是微断不做过载保护,线路上加热继电器做信号报警。</P>
<P>报警也是一种保护。</P>
发表于 2008-2-27 10:43:02 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

看了楼上的帖子,受益匪浅,以前没有注意到这一问题。
     
发表于 2008-2-27 20:24:34 | 显示全部楼层

回复:关于小功率的消防负荷,用微断保护的疑问?

现在开始注意也无妨。[em1]