会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
组合灯的定义还是没有人给个解释,什么灯算组合灯? ...
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
shifeng2001
组合灯的定义还是没有人给个解释,什么灯算组合灯?
[复制链接]
shifeng2001
shifeng2001
当前离线
积分
19917
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2008-3-6 17:49:28
|
显示全部楼层
回复:组合灯的定义还是没有人给个解释,什么灯算组合灯?
<P>补充:出厂是成套,安装只是简单接线的拆装不算.如果各部件需要组合组装的话才算,比如说:花灯.</P>
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
仙人掌
仙人掌
当前离线
积分
18359
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-3-6 20:36:24
|
显示全部楼层
回复:组合灯的定义还是没有人给个解释,什么灯算组合灯?
<P>个人认为:</P>
<P>几种光源组合在一个灯盘内的组合,就算组合灯</P>
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页