账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

[复制链接]
发表于 2008-2-18 09:46:06 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>终于有肯定的答案了,同时也对组合灯具的定义不是很清楚,请楼下的解答</P>
     
发表于 2008-2-18 12:38:43 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>岁月无情</b> 在(<i>2008-2-15 10:12:10</i>)的发言<br><p>不能理解?既然为了维修方便以及为了短路时,减少断电影响的范围!</p><p>双管荧光灯也不难以维护啊,他的停电范围(和同是25个单管荧光灯的停电范围一样啊)</p></div><br><br>规范本意应该还包含限制潜在故障点数量的目的,回路所接光源越多,该回路故障几率也越大。<br><br>对于荧光灯为光源的灯具,个人观点是以镇流器数量来限制比较好实施。<br>
发表于 2008-2-18 14:33:44 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>这条规范不涉及电气安全等强制性字眼。</P>
<P>因此,应该尽量遵循更要灵活处理。</P>
发表于 2008-2-18 18:21:58 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>好,谢了,又学到了有用的东西</P>
发表于 2008-2-18 18:24:01 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>还有要灵活,是否可以借鉴国外规范呢</P>
发表于 2008-2-18 18:31:56 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>还有要灵活,是否可以借鉴国外规范呢</P>
     
发表于 2008-2-18 21:50:31 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

哦,这个新的照明标准是参照国际标准制定的哦。
 楼主| 发表于 2008-2-19 10:37:35 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>kevinlz</B></FONT> 在(<I>2008-2-18 18:31:56</I>)的发言<BR>
<P>还有要灵活,是否可以借鉴国外规范呢</P></DIV>
<P><BR><BR>    你有此想法我认为很好!赞!</P>
<P>    但借鉴时应加工吸收并结合我国国情实际情况</P>
发表于 2008-2-28 15:19:24 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

看了楼上的帖子,非常受益,谢谢
发表于 2008-2-28 17:24:56 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

格栅灯3x18W的,就是3个光源了……灵活用
     
发表于 2008-3-2 10:14:57 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P>对于照明母线来说,施耐德有25A和40A的两种。</P>
<P>在25A和40A的两种规格下,所接荧光灯数量与规范明显不符合。</P>
<P>这时又如何处理呢</P>
     
发表于 2008-3-2 18:16:51 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2008-3-2 10:14:57</I>)的发言<BR>
<P>对于照明母线来说,施耐德有25A和40A的两种。</P>
<P>在25A和40A的两种规格下,所接荧光灯数量与规范明显不符合。</P>
<P>这时又如何处理呢</P></DIV>
<P><BR>按电流。</P>
<P>哈哈哈~~</P>
 楼主| 发表于 2008-3-6 12:07:08 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#119911 size=4>最近做了点补充,大家可以到顶楼瞧瞧去</FONT></STRONG></P>
发表于 2008-3-9 13:02:35 | 显示全部楼层

回复:关于照明标准GB50034-2004第7.2.7条 的一点说明

阿斯,你呀,条文解释给的太晚,弄的大家都快跑题了,个人见解:空旷的大堂\餐厅等可以多点吗,小房间的话还是尽量保持25个以下啊.即满足电流要求,也维修方便.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 07:20 , Processed in 0.059937 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表