过流保护与热继保护的区别是什么?

[复制链接]
     
发表于 2011-1-1 21:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-2 10:23:46 | 显示全部楼层
《电气设计禁忌500例》可从上传、下载版块找到,能下载。这本书对设计帮助不大。
发表于 2011-5-18 20:37:33 | 显示全部楼层
我觉得这是个好帖子,在没看您的书之前,我试试回答城版您的问题。过流保护作短路保护,热继电器作过载保护。短路保护需要保护电器具有瞬时动作特性,而热继电器为反时限保护特性,达不到短路保护的目的;电动机的过载动作特性是反时限的特性,为了充分发挥电动机的过载能力,要求过载保护电器具有反时限保护特性且与电动机的过载动作特性相近,可见过流保护不具有这种保护特性,因此主电路装了过流保护,还得要装热继电器,才是完美。
     
发表于 2011-5-18 21:35:54 | 显示全部楼层
我觉得这是个好帖子,在没看您的书之前,我试试回答城版您的问题。过流保护作短路保护,热继电器作过载保护 ...
luhufaxianzhe00 发表于 2011-5-18 20:37

先查查过流防护的定义,另外熔断器是否具有短路防护功能呢?
发表于 2011-5-18 21:44:29 | 显示全部楼层
先查查过流防护的定义,另外熔断器是否具有短路防护功能呢?
秋石 发表于 2011-5-18 21:35


难道熔断器不能作为短路保护??请指教。。。。  过流保护是继电保护的一种吧?不是反时限的吧?