义务室,备餐间,加工食品区都选什么样的插座比较合理呢?

[复制链接]
发表于 2008-1-15 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>义务室,备餐间,加工食品区都选什么样的插座比较合理呢?</P>
<P>哪位做过关于这样的电气布置,传一个欣赏下,跪求!</P>
发表于 2008-1-15 13:05:56 | 显示全部楼层

回复:义务室,备餐间,加工食品区都选什么样的插座比较合理呢?

<P>不知道你的是什么建筑,</P>
<P>我的一贯做法是备餐间,在备餐台的墙上放5个五孔插座,间距700,用来备餐用.</P>
<P>加工食品取我配一个插座箱或者是预留负荷,比如什么榨果汁机之类电气设备用.有些符合需要提供的.</P>
<P>义务室我是放的普通插座两个.不知道对不,供参考.</P>
发表于 2008-1-16 16:55:56 | 显示全部楼层

回复:义务室,备餐间,加工食品区都选什么样的插座比较合理呢?

<P>医务室,如果是普通医务室,我一般选用二、三眼五孔普通插座;</P>
<P>备餐间,如果设备负荷比较明确,用工业插座就可;</P>
<P>加工食品区,我选用洁净型工业插座或者洁净型复合配电箱;</P>
 楼主| 发表于 2008-1-17 10:15:11 | 显示全部楼层

回复:义务室,备餐间,加工食品区都选什么样的插座比较合理呢?

<P>负荷不大 无大用点设备 就是满足生火做饭的要求就可以拉 可以按照小食堂类的来理解 </P>

<P>用五孔的应该就比较和理了吧?</P>