<P>现有一电气控制箱,里面设置五个回路(每个回路的用电功率为2.6KW/220V,则总用电量为13KW),现提供给电气控制箱的总电源为380V电源,那么提供的总电源为380V的话预留功率是多大?</P>
<P>见笑了,对电气不懂,望指教!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 z64239980 在 2008-1-2 15:17:03 编辑过」</div>
     
发表于 2008-1-2 22:02:38 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

各回路用电设备是什么?
     
发表于 2008-1-2 23:20:09 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

粗略一算,2.6x2x3=15.6
发表于 2008-1-15 19:31:31 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

<P>15.6是什么?最大功率?</P>
     
发表于 2008-1-15 19:59:19 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wj0809</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 19:31:31</I>)的发言<BR>
<P>15.6是什么?最大功率?</P></DIV><BR><BR>“用电功率为2.6KW/220V”,你的这个是什么功率,15.6是他们的和。
发表于 2008-1-15 20:45:31 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 23:20:09</I>)的发言<BR>粗略一算,2.6x2x3=15.6</DIV><BR><BR> 你这是什么根据算出来的
     
发表于 2008-1-15 22:19:14 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lfj2008</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 20:45:31</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 23:20:09</I>)的发言<BR>粗略一算,2.6x2x3=15.6</DIV><BR><BR>你这是什么根据算出来的</DIV><BR><BR>单相回路折算成三相负载时,以最大相的三倍计算。
发表于 2008-1-16 18:54:35 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>z64239980</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 15:07:34</I>)的发言<BR>
<P>现有一电气控制箱,里面设置五个回路(每个回路的用电功率为2.6KW/220V,则总用电量为13KW),现提供给电气控制箱的总电源为380V电源,那么提供的总电源为380V的话预留功率是多大?</P>
<P>见笑了,对电气不懂,望指教!</P></DIV>
<P>    <FONT face=华文新魏 size=4>五个单相回路,相序分配可以</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>    WP1-L1</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>     WP2-L2</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>     WP3-L3</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>     WP4-L1</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>     WP5-L2</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>每个回路的用电功率为2.6KW</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>所以可以<FONT color=#f70909>虚设</FONT>一个WP6-L3</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>这就可以认为提供的总电源为380V的话</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>应留2.6KWx3x2=15.6KW</FONT><BR><BR></P>
发表于 2008-1-16 20:42:00 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-16 18:54:35</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>应留2.6KWx3x2=15.6KW</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>请问冯工这个是按照最大相3倍来算的吗?</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>为什么又要乘以2?有点不明白哦</FONT><BR></P></DIV><BR><BR>
     
发表于 2008-1-16 21:56:49 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

<P>6个单相回路,每个回路均为2.6KW,</P>
<P>平均到每一相上不就是 2x2.6KW?[em4][em9]</P>
发表于 2008-1-17 02:17:25 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

初步按冯工的计算来做可行!
发表于 2008-1-17 09:31:03 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

<P><FONT face=华文新魏 size=5>九楼正解也!</FONT></P>
     
发表于 2008-1-20 18:42:50 | 显示全部楼层

回复:关于配电箱用电量计算问题?

<P>冯工比较好,有始有终的。</P>