[问题探讨] 景观湖或戏水湖的等电位如果做

[复制链接]
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
景观湖内中间部分区域设置水下舞台,其舞台有设备基坑(钢筋混凝土),演出时候人会接触水。等电位一般如何设置。例如GB55024的4.6.7条文说明的"......天然水区、沙砾坑湖泊和海边......“这些区域是咋做的。0区、1区、2区如何划分。
按GB55024的4.6.7戏水区设置等电位,0区、1区、2区内的所有电气设备的外露可导电部分和可触及的外界可导电部分都需等电位联结。这个湖面整体都是0区吗,湖面四周的路灯之类的或其他外界可导电部分都要等电位联结吗。湖内只有中间舞台区有钢筋混凝土基础的。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
说的是防水分区吧,详情见GB51348附录D。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
      你这个湖除表演舞台外,其他部分是否允许人员戏水或游泳?如果不允许,那只有舞台部分考虑电击防护。把舞台看成游泳池的底和壁,等电位联结参照泳池做就行了。
      按理说0区是不会有设备外露可导电部分的,因为该区域只可能有交流12V或直流30V以下的III类设备。III类设备不管有没有金属外壳,都是没有外露可导电部分的。不知规范为什么把0区也写进去。
     
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
规范不在身边,针对所说情况做简要分析(个人见解)
1.湖边周围景观路灯,常规情况下,离涉水区域有一定距离,不需要做等电位。
2.湖中心舞台涉水区域,舞台在水下,舞台基础钢筋网可视为等电位网(接地网),舞台基础与水亲密接触,已成为一体。
3.舞台上有哪些电气设备?安全考虑,水下灯具已经采用安全特低电压(不大于DC24V)供电,原则上不会有电气安全事故。安全特低电压供电,原则上不需要等电位。
4.没做过此类项目,仅仅是个人见解。
     
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
别用强电。
照明用特低压。

具体图上怎么处理,
你懂得,
规范那几页条文统统粘进去,
水下及潮湿场所的图集全引。

万一电死人了,责任认定时候,图上的说法 内容都对
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-10-16 18:14
你这个湖除表演舞台外,其他部分是否允许人员戏水或游泳?如果不允许,那只有舞台部分考虑电击防护。 ...

dq老师,这个项目是舞台和看台均是机械的(非表演时间是在水里,表演时间升到水面上),舞台在中央(做钢筋混凝土基础),看台在一侧,其地下设置设备间和配电间。设备间和舞台为链条连通(之间有基础)。
布置图.png
假如按GB 55024的4. 6. 8条执行(要求人员不可以和水接触)。如下:
1.所有用电设备采用剩余电流动作保护电器。
2.舞台和看台均用地板和电气设备隔离。
3.0区内不应安装开关设备、控制设备、电源插座和接线盒;
4.0区、1区和2区内,设置辅助等电位联结作为附加防护。
请教下:
1.4.6.8条“允许人员进入的喷泉水池和积水处”是不是可以理解为人员不进入0区即可按4.6.8条执行而不是4.6.7条。
2.舞台和看台均用地板和电气设备隔离算不算“0区和1区内的电气设备应采取防止人员可触及的措施。“
3.舞台一侧的下方设备间算1区吗。
4.其他有需要特别注意事项吗。
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
dianqisheji0452 发表于 2025-10-16 20:18
规范不在身边,针对所说情况做简要分析(个人见解)
1.湖边周围景观路灯,常规情况下,离涉水区域有一定距 ...

假如按不允许人员进入的喷泉场所或积水处,水面按0区,0区外2米都算1区。是否1区就要设置等电位了
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2025-10-17 10:32
dq老师,这个项目是舞台和看台均是机械的(非表演时间是在水里,表演时间升到水面上),舞台在中央(做钢 ...

      看你这张图,配电及电气拖动设备都应该都在设备间内,0区可能只有灯具等用电设备。设备间与水体有实体分隔,不算1区,可按泳池设备间考虑。舞台和看台可按泳池的跳台考虑。
      0区灯具必须交流12V或直流30VSELV系统供电。电气拖动设备建议采用1:1变压器的电气分隔供电,因为链条是金属的。其他细节,建议参考16D401-5。
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-10-17 10:55
看你这张图,配电及电气拖动设备都应该都在设备间内,0区可能只有灯具等用电设备。设备间与水体有 ...

这个舞台后方还有三个比较大的LED屏,平时是封闭的,表演时升上后打开同时LED屏升上来。这个应当算1区吧
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2025-10-17 11:06
这个舞台后方还有三个比较大的LED屏,平时是封闭的,表演时升上后打开同时LED屏升上来。这个应当算1区吧 ...

0区1区都是空间划分,不是指设备。只能说这些设备处在哪个区。
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-10-17 11:10
0区1区都是空间划分,不是指设备。只能说这些设备处在哪个区。

就是舞台旁边有LED屏的封闭空间,这个封闭空间打开后应当算1区吧,因为在表演时候这个封闭空间会打开,也就是LED屏会在水面上(LED屏底部在水面300mm高)。
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2025-10-16 23:07
别用强电。
照明用特低压。

按6楼做法是否有问题
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2025-10-17 10:49
假如按不允许人员进入的喷泉场所或积水处,水面按0区,0区外2米都算1区。是否1区就要设置等电位了 ...

按照你所说的情况,就应该做辅助(局部)等电位了。
但常规情况下,周边做道路(景观)照明的时候,都会远离,尽量躲开1区  2区。
把景观戏水湖,看作泳池来考虑,我个人认为是比较恰当稳妥的。与其相关的防护措施都参照泳池标准。