GB29415-2013《年货电缆槽盒》中将耐火电缆槽盒耐火维持工作时间分为四个等级,其耐火维持工作时间定义为“在标准的温升条件下,自实验开始至槽盒内电缆所连接的3A熔丝熔断的时间”。我的问题是:这个耐火维持工作时间是维持电缆槽盒起到正常作用(铺装支撑电缆)的时间还是维持槽盒内电缆正常工作的时间?如果是维持槽盒内电缆正常工作的时间,那么选择耐火时间为90分钟的槽盒+普通YJV电缆岂不是等同选择耐火特性为N的电缆了吗?求高手解惑!
     
发表于 昨天 12:12 | 显示全部楼层
我觉得是,维持槽盒内电缆正常工作的时间。槽盒的目的就是为了敷设电缆,加上耐火是为了保证火灾状态下的正常工作。随着火势增大时间的延长,槽盒内温度也随之升高,电缆工作的环境也就变差。
     
发表于 昨天 13:55 | 显示全部楼层
规范第6章有实验方法。
发表于 昨天 17:35 | 显示全部楼层
耐火槽盒+普通电缆满足火灾持续供电的做法是对的,问题是目前大部分图审机构不认可。目前图审机构普遍认可耐火电缆,不认可耐火槽盒(应该跟《民规》当时要求消防负荷用耐火线缆有很大关系)。
     
发表于 昨天 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
槽盒耐火和电缆耐火是两个概念!槽盒耐火是电缆保护管槽类的要求。针对电缆用途决定是否采用耐火类线缆,如为消防类设备供电线缆,必须采用相应要求的电缆,不能是普通类线缆。
     
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
dianqisheji0452 发表于 2025-10-16 17:58
槽盒耐火和电缆耐火是两个概念!槽盒耐火是电缆保护管槽类的要求。针对电缆用途决定是否采用耐火类线缆,如 ...

现行国标中有“不能是普通类线缆”的条款吗?
     
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
       借这个帖子的东风,读了下GB29415-2013,有点疑惑。耐火槽盒试验只验证其所保护的电缆有效性,但未考虑槽盒本身的结构有效性。也就是说烧垮了也无所谓,只要电缆还在工作就行。
      
     
发表于 25 分钟前 | 显示全部楼层
      还有时间问题。感觉耐火槽盒与耐火电缆的耐火时间不可比,所以无法相加,即使扣除普通电缆的耐火时间也不行。
      耐火槽盒是按GB9978.1-2008中图7的温升曲线试验的,数据是变温耐火时间。比如90分钟时已经达到1000度左右,而60分钟时只达到950度,试验开始是50度。而耐火电缆,看介绍都是取在一个很小的温度区间持续作用的时间(这点没查标准),数据基本是恒温耐火时间。
     
发表于 15 分钟前 | 显示全部楼层
之前探讨过,耐火槽盒和耐火电缆组合使用的耐火时间不能简单相加,因为缺乏相关的实验数据,作家是这么解释的。说的也有道理。
不过奇怪的是既然耐火时间不能简单相加,那倒是给出了如何折算叠加的数据啊,消防相关机构不就是干这个的吗?这么多年没个说法。
一边是耐火电缆的耐火时间已经能满足供电时间要求了,槽盒还得按规范要求做防火处理(刷防火涂料),何必呐?
     
发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层
GB50016-10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施
     
发表于 3 分钟前 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-17 10:47
之前探讨过,耐火槽盒和耐火电缆组合使用的耐火时间不能简单相加,因为缺乏相关的实验数据,作家是这么解释 ...

我之前一直以为耐火槽盒是槽盒本身耐火,烧不垮