请教一下论坛的大佬们:化工厂区的润滑油间--建筑定义为丙类仓库,面积:5m*3.13m。
1、GB55037-2022:10. 1. 8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:
(1)甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;
(2)丙类仓库,高层仓库;
那么该仓库需要设置应急照明吗?面积太小且为单层,没有楼梯间,且化工厂区仓库的人员少,平时只是专业人员进出,设置感觉意义不大。但是规范只是说明丙类仓库需要做应急照明...,对于这种极小型仓库,大家觉得怎么考虑?
2、如果设置了,只在门口处设安全出口和双头灯即可?
3、目前有六处这种的仓库,位置比较偏,如果每个仓库都设置应急照明,供电怎么弄?每个仓库增设应急照明箱?(一个安全出口灯,一个双头灯没几瓦,增设应急照明箱成本是否太高了?)
4、丙类单层仓库不需设火灾报警,那么如果设置应急照明,非集中控制型、非集中电源就行吧?
5、屋面做法选用《压型金属板建筑构造》17J925-1第1-9页犀2,屋面板为双层压型钢板复合岩棉夹芯板,底板白色厚0.5mm,
面板蓝色厚0.6mm,夹芯层为120mm厚岩棉〈燃烧性能A级〉,并附设≥1.2厚聚氯乙烯( PVC)防水卷材。 请问这种按金属板下面有易燃物质做防雷吗?