《化工园区危险品运输车辆停车场建设规范》GB /T 45236-2025第9.15条的条文见截图,a/b/c条似乎与第一句话相关,但又不相关,请各位行家解读,条文到底要表达什么
应急照明条文.png
发表于 2025-9-23 14:14:05 | 显示全部楼层
没有看出啥问题
     
发表于 2025-9-23 16:00:45 | 显示全部楼层
有什么问题呢?a是停车场场地的地面照度,b是停车场的道路地面照度,c是停车场出入口的地面照度
发表于 2025-9-23 16:43:41 | 显示全部楼层
不是这个行业,确实看不懂。这个照度到底是应急照明还是普通照明的照度?
     
发表于 2025-9-23 17:11:02 | 显示全部楼层
这是三个环境啊。1是整个车车场内包含停车位计算最不利。2是单独车行通道分开计算。3是只有出入口进行计算条文没问题描述也没问题
发表于 2025-9-24 09:07:09 | 显示全部楼层
为什么这么多人觉得没问题,前面的应急照明设计场所是“主要通道”和“出入口”,后面的停车场水平照度包括停车场地面、主要道路、次要道路、出入口。
首先场所对不上,第二,停车场场地的概念不是包含内部的主、次要道路嘛,如果是指外部道路,外部道路不归这个规范管,也没办法管。
     
发表于 2025-9-24 11:05:08 | 显示全部楼层
做个15lx不就没事了
     
发表于 2025-9-25 15:12:06 | 显示全部楼层
又是语文和逻辑的问题,唉,爱咋咋地吧