账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 216|回复: 6

[规范条文] 建筑单体为消防三级负荷,应急照明可以引自建筑单体的普通配电总箱吗?

[复制链接]
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据建筑单体的室外消防用水量,确定消防负荷等级为三级,本项目有其他单体消防负荷为一级负荷。应急照明采用集中电源集中控制系统。本单体按照三级负荷配电要求,应急照明集中电源引自建筑单体的总配电箱,火灾时切非。是否违反了建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第10.1.6条要求:消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-9-13 21:27 编辑

        按应急照明的定义,任何应急照明都不可能是三级负荷,消防也不例外。

        应急照明:因正常供电电源失效启用的照明。三级负荷单电源供电,存在满足这一要求的可能性吗?

        消防应急照明只是应急照明的一部分,不是独立王国,不能脱离应急照明的通用要求。

        负荷等级这个分级本来就有很大的缺陷,再加上消防负荷这个分类又掺和进来,一团乱麻。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
标准本身逻辑混乱,标准间配合又各行其是,很无奈。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
从你这个单体的配电室总箱就没有问题
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-13 21:26
按应急照明的定义,任何应急照明都不可能是三级负荷,消防也不例外。

        应急照明:因正常供 ...

你说的有道理,但是我倒是和你相反,认为应急照明本身有蓄电池供电,逻辑上本身满足二级负荷要求。为啥非要供电部分二级负荷,为了什么呢?你说这是冗余吧问题他对敷设线路要求也不是很高,真的能满足火灾延续时间内照明吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-9-15 09:21
你说的有道理,但是我倒是和你相反,认为应急照明本身有蓄电池供电,逻辑上本身满足二级负荷要求。为啥非 ...

      应急照明负荷分级,是没有特别提到灯具类型的。采用蓄电池的灯具当然可以,但并未改变应急照明负荷的负荷等级,只是改变了满足负荷等级的电源供电方式而已。
      所以还是那个老问题,标准规范技术要求不明确,用不完全列举的技术措施替代技术要求,不产生歧义倒是奇了怪了。
     
发表于 昨天 14:41 | 显示全部楼层
集中控制系统应该从消防箱引来,非集中从普通箱引来,详见19D702-7最右上角
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-9-19 22:11 , Processed in 0.075758 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表