账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 177|回复: 6

[求助] cps控制与保护开关怎么保护单相电机?

[复制链接]
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电房里搞了个灾后排气的通风系统,单相的电机,前面有电磁阀。配电房里有气体灭火系统,但是灾后排气不是消防设备,不想接入气体灭火系统--也是不知道能不能接。打算用cps保护电机,再从cps的辅助触头给电磁阀供电。找了很多cps的样本,都没有保护单相电机的类型
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
你在配电系统图里面写一句二次回路厂家深化设计
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
如果没有单相的CPS,就用分开原件的,或者让暖通换成三相的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可问问厂家能否串接使用CPS。反正三相热继是可以串接用于单相电机保护的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层
为什么要用单相的
     
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2025-9-3 16:12
为什么要用单相的

没办法,暖通专业按排烟风机的做法做的,电磁阀24v,排风机220V的,功率很小。现在在网上找了单相的电机保护器,还得配24V电源和控制面板给电磁阀用。问了气体灭火系统的厂家,他们说管不了灾后灭火的东西--不知道啥时候算灭完火了,也不知道要换多久时间的气,不安全,让现场观察后用手动
     
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
小到直接用断路器保护也可以,大了的话让暖换三相的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则