[求助] 排烟机房可以做在卫生间下面吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-8-26 10:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问排烟机房可以做在卫生间下面吗?算不算违反强条?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

发表于 2025-8-27 08:49:55 | 显示全部楼层
这个有争议的情况下,还是避免吧
     
发表于 2025-8-27 09:12:21 | 显示全部楼层
我连根水管都不敢穿....你还想做卫生间下面? 让结构那边做降板吧
     
发表于 2025-8-27 09:20:25 | 显示全部楼层
你觉得不违规,是咬死了“风机房”。然后觉得自己很委屈,审图很无赖。
审图判违规,是咬死了风机房里的“配电装置”。当然理直气壮,专治不服!
所以,工程专业问题上,别玩语言的梗,尤其是你处弱势的条件下。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-8-27 11:19:12 | 显示全部楼层
不能设是依据GB55024第2.0.3条,把排烟机房当成电气设备用房吗?那有点过了。
发表于 2025-8-27 11:36:01 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-8-27 11:19
不能设是依据GB55024第2.0.3条,把排烟机房当成电气设备用房吗?那有点过了。 ...

是的,我也觉得过了,不能说有个配电箱就不行,那很多房间都有,我们办公室也有
     
发表于 2025-8-27 11:47:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2025-8-27 11:51 编辑

北京不认为暖通风机房属于电气设备房,具体解释见北京《审图常见问题解析(一月一答)》2025.02期第6页。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-8-27 13:12:22 | 显示全部楼层
条文说明:带有配电柜和控制柜的动力机房
     
发表于 2025-8-27 19:11:49 | 显示全部楼层
动力机房一般包括:生活或消防水泵房、空调机房、锅炉房等。动力机房内设有配电柜和控制柜的用房,参照本条款执行。
这句话的理解应当是动力机房内的配电用房,例如消防水泵房内设置的配电间。
排烟机房应当是暖通和建筑确定
     
发表于 2025-8-27 19:17:22 | 显示全部楼层
觉得配电箱和管线尽量避开卫生间(特别有水管的位置)正下方就可以。
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我觉得 重要设备间应该有一定的洁净度要求,远离水都是基本,你这直接卫生间,只要认真的图审一定会提
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
条文说明:带有配电柜和控制柜的动力机房
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
《GB55024-2022》的条文说明就是胡乱解释,按规范的解释消防泵房与消防水池都不能贴临,生活泵房不能放生活水箱。
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层



威 (AF8879576)腾龍公司游戏注册网址是多少,客服上下分
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
配电箱和配电柜有没有区别呢?如果排烟机房内设置的是配电箱,还需要遵照执行吗