[求助] 长距离供电电压降线缆和开关问题

[复制链接]
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助。一个景观项目,长距离供电。算出电压将需要16平的相线。请问前端用多大的开关合适。加大线缆开关还是保持和整定电流一致的开关吗。如果是这样比如20 25的开光接大的相线(16/25/35)是否接的进去
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
第一个,不用往大了选开关
第二个,部分可以压进去,得看厂家 wechat_2025-08-20_102751_609.png
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
开关按计算电流选择即可
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-8-20 20:36 编辑

楼主第2问:开关接大的相线(16/25/35mm2),是否接的进去?

正好手头有只漏保,隧道内宽7.2mm, 内高8.1mm, 接25mm2线绰绰有余;接35mm2线有点儿勉强。
但是,按规范,像BV、BVR多股线 应压接 端子。
漏保.jpg
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
图集上的微断接线能力,如有特殊要求就得参考厂家的产品样本。
9bc0f720-6d50-4f02-9bdb-85e77aff31f3.png
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-20 10:31
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多

感谢,已经采用RCD作接地故障保护了
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-8-20 10:30
第一个,不用往大了选开关
第二个,部分可以压进去,得看厂家

非常感谢
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-8-20 20:32
楼主第2问:开关接大的相线(16/25/35mm2),是否接的进去?
正好手头有只漏保,隧道内宽7.2mm, 内高8.1mm, ...

非常感谢
     
发表于 前天 19:30 | 显示全部楼层
shotaro 发表于 2025-8-22 09:25
感谢,已经采用RCD作接地故障保护了

RCD只能解决相地短路,不能解决其他短路,对灵敏度问题帮助不大