账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 315|回复: 6

[求助] 小区内路灯配电箱漏电是用30mA还是100mA?

[复制链接]
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区内路灯配电箱漏电是用30mA还是100mA?    用100mA的话是不是灯端要设个30mA的断路器?庭院灯还好说 草坪灯和灯带则呢么安装30mA断路器?  还有 大家是单相配电还是三相配电? 一般多远用三相?
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
      这个问题的底层逻辑,是你想用RCD做什么保护?单纯的接地故障保护?电击防护的故障保护?电击防护的附加保护?电气火灾预防。。。。。。
      不将上面问题搞清楚,说过去说过来,永远一本糊涂账。
     
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-20 09:57
这个问题的底层逻辑,是你想用RCD做什么保护?单纯的接地故障保护?电击防护的故障保护?电击防护的 ...

那应该做哪些保护啊?
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
       比如,每盏灯设30mARCD,无疑可做电击附加防护。但如果灯具都做了SEB,这个附加防护就不是必须的了。
      再比如,回路首端设30mARCD,无疑既可作为整个回路的电击故障防护,又可作为每盏灯的附加防护,那每盏灯还加30mARCD,就失去了意义。
      标准规范(含IEC)条文叙述上有问题,只说了设什么保护,没说清楚用来防什么。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
线路不长,灯具数量也不多,可以搞个单相带30mA漏电开关
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-20 10:03
比如,每盏灯设30mARCD,无疑可做电击附加防护。但如果灯具都做了SEB,这个附加防护就不是必须的了 ...

我一般都做,30mA  就是为了不明原因,SEB失效了,用的
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-20 09:57
这个问题的底层逻辑,是你想用RCD做什么保护?单纯的接地故障保护?电击防护的故障保护?电击防护的 ...

估计是防触电保护吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则