账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ?_446231510

[问题探讨] 分布式光伏系统的接地形式。

  [复制链接]
     
发表于 2025-8-15 11:13:00 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-8-15 10:40
cc123@
隔离开关断开后,意味着光伏系统与电网断开,此时无论是并网柜处的还是逆变器本身配置的防孤岛保 ...

       图中并网逆变器到户箱的电缆为三芯,有PE线。所以即使光伏电源逆变后没做自己的接地,实际上也是通过PE线接地的。这个地是市电电源地与重复接地的地共同构成的。
       光伏单独供电时,如果户箱供电范围内发生碰壳漏电故障,仍能通过PE线与逆变电源形成故障回路,只是故障电流可能有所不同,过电流保护需要校核,剩余电流保护没有问题。
       只是逆变器至户箱这段线路故障时,只能靠逆变柜自带保护装置保护。
      
 楼主| 发表于 2025-8-15 11:50:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2025-8-15 12:03 编辑
dqaq 发表于 2025-8-15 11:13
图中并网逆变器到户箱的电缆为三芯,有PE线。所以即使光伏电源逆变后没做自己的接地,实际上也是 ...

1)光伏逆变器的PE线是逆变器外壳的接地线,厂家的接线图都显示逆变器的PE端子与N线端子没有电气连接。
2)我查了一下分布式逆变器样本,一些厂家有注明内置有漏电保护功能,问题是就算逆变器有漏电检测功能,但是N线端子未与PE端子存在电气连接,那还是没办法实现接地故障防护,必须配置IT系统的绝缘监控才行,但是我查到的产品样本基本都没配置这种保护(正泰的产品标注有接地故障检测,不知道是那一个类别的)。
3)我把华为逆变器的用户手册看了一遍,发现华为逆变器的离网模式输出是单独的输出线路,手册示意是离网回路后端设置隔离变压器,将离网负荷与一般负荷隔离开,离网模式下只保证离网负荷(重要负荷)供电,切除一般负荷供电。这个做法应该是正确的。
4)但是网上有视频是直接把离网端子接入了用电回路的,这种就是害人了。
华为离网逆变器.png
逆变器原理图.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-8-15 13:01:46 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-8-15 11:50
1)光伏逆变器的PE线是逆变器外壳的接地线,厂家的接线图都显示逆变器的PE端子与N线端子没有电气连接。
2 ...

      如果是这样,离线工况实际是备用,跟以下这种消防负荷正常时TN供电,消防时IT供电类同。接地故障保护两种情况分别考虑。并网工况则是以并网逆变柜的故障解列作为保护。
两种接地形式共存的低压系统.jpg
     
发表于 2025-8-15 13:08:38 | 显示全部楼层
        至于现在谁谁谁怎么做的,我觉得不必太过认真。整个行业都还没有明晰的做法,包括GB 16895.32-2021-T 《太阳能光伏(PV)系统》,也没能涉及接地问题。
        放到大的背景中去看,这与输变电系统多电源的情况是一样的。但不同点在于,输变电系统都是三相三线制系统,接地情况只考虑电源,处理起来比较简单,而低压系统接地形式包含电源与负荷两边,加上重复接地、等电位联结等措施的存在,更为复杂。
     
发表于 2025-8-15 17:48:38 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-8-15 10:40
cc123@
隔离开关断开后,意味着光伏系统与电网断开,此时无论是并网柜处的还是逆变器本身配置的防孤岛保 ...

低压光伏系统一般情况下可以不在并网柜处设置防孤岛保护装置,因为逆变器本身自带该功能,一旦逆变器检测到市电出现问题,超过保护设定值,逆变器的防孤岛保护装置就会动作。至于离网模式,这个我还没遇到过,其实这个模式基本上民用的不会碰到。
     
发表于 2025-8-15 18:43:16 | 显示全部楼层
你看柴发啊。。。。。。
     
发表于 2025-8-15 18:46:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-15 13:08
至于现在谁谁谁怎么做的,我觉得不必太过认真。整个行业都还没有明晰的做法,包括GB 16895.32-2021 ...

感觉没啥纠结的和柴发一样就行。。
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-8-15 18:43
你看柴发啊。。。。。。

光伏跟柴发差别有点大,毕竟柴发不需要并网(电网)运行,光伏系统是在供配电的设计范围内加入了发输变电的内容,对于房建电气有点超纲了。
分布式光伏发电系统顺应政策也出现了各种各样的“花活”,并网、离网、混网,跟储能之间配合之后,比发电机的应用复杂多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则