账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 203|回复: 1

[求助] 线缆的选择

[复制链接]
     
发表于 2025-8-11 10:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警系统传输线路及消防应急照明和疏散指示系统均要求额定工作电压等级为50V以下时,应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆,现在许多图纸传输线和应急照明线都采用的是RVS线,显然不满足规范要求,但实际使用肯定没问题。但是有些审图人员拿规范条文说事也没办法。大家平时是如何设计的?用的是什么线缆?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-8-11 11:58:37 | 显示全部楼层
论坛讨论过
RVS不行.png
WXWorkLocal_17479666368468.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 00:12 , Processed in 0.102679 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表