账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 355|回复: 6

[求助] 弱电机房接地规范有要求2处吗

[复制链接]
     
发表于 2025-8-7 13:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
需要拉2根铜线分别连接在接地极或接地网的不同点上吗
发表于 2025-8-7 14:33:45 | 显示全部楼层
弱电机房没有搞,我们弱电机房一般是SEB,不搞MEB
     
 楼主| 发表于 2025-8-7 15:11:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-7 14:33
弱电机房没有搞,我们弱电机房一般是SEB,不搞MEB

弱电机房这个SEB除了一根》25mm2的铜导线接到接地极,这个SEB需要就近与地板钢筋接一下吗
发表于 2025-8-7 15:16:59 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2025-8-7 15:11
弱电机房这个SEB除了一根》25mm2的铜导线接到接地极,这个SEB需要就近与地板钢筋接一下吗 ...

需要
     
发表于 2025-8-8 10:36:26 | 显示全部楼层
有没对应的要求出处
     
发表于 2025-8-12 09:05:56 | 显示全部楼层
可参照一下图集的做法
18de6af0-f152-41f4-a06d-f7e091dcd909.png
     
发表于 2025-8-12 10:12:25 | 显示全部楼层
       又看见这种似是而非的伪问题。
       什么叫“弱电机房接地”?
       接地都是针对装置或系统而言的。虽然也经常看到“变配电所接地”之类的描述,但那只是一种省略语句的简化,仅用于对一类措施的描述。一旦落实到一个具体的技术问题的层面时,这种描述是很有害的。
       楼主到底想说的是弱电机房那块由25mm2铜线连接到基础地的接地连接板,还是等电位连接端子板(箱)?这两者技术含义是不一样的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 12:29 , Processed in 0.070920 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表