[问题探讨] 立体货架

[复制链接]
     
发表于 2025-8-4 13:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教:立体库,如果货架分层过高,是不是就有在下面烟气聚集的可能,这时是不是需要分层探测,但翻了半天,也没有相关的文献,问:是否有规范要求分层大于多少米需要分层探测,或者有相关文献,可参考,请教各位大佬,谢谢
     
发表于 2025-8-4 15:00:15 | 显示全部楼层
12m吧,物流建筑设计规范上有要求,垂直方向上设采样管网
     
 楼主| 发表于 2025-8-4 15:16:06 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-8-4 15:00
12m吧,物流建筑设计规范上有要求,垂直方向上设采样管网

大于12米这个物流是要做,但还想问,如果是档案库之类的书架,或者普通仓库货架,层间高度大于多少需要分层探测
     
发表于 2025-8-4 17:26:24 | 显示全部楼层
记得火规有类似条文。
     
发表于 2025-8-4 20:23:22 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2025-8-4 15:16
大于12米这个物流是要做,但还想问,如果是档案库之类的书架,或者普通仓库货架,层间高度大于多少需要分 ...

档案库会高于12m?几乎见不到这样的设计吧,我做过几个档案馆,都是正常的库房层高
发表于 2025-8-5 09:03:32 | 显示全部楼层
火规上有,6-7米和11-12米分层设置要求
     
 楼主| 发表于 2025-8-5 12:29:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-4 20:23
档案库会高于12m?几乎见不到这样的设计吧,我做过几个档案馆,都是正常的库房层高 ...

我是想问,如果正常的建筑层高,货架层间高度,超过多少要考虑分层探测
     
 楼主| 发表于 2025-8-5 12:32:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-5 09:03
火规上有,6-7米和11-12米分层设置要求

您说的是大于 12米那节吧,不过我问的是正常建筑层高时,是否要考虑货架遮挡导致烟气滞留的情况
发表于 2025-8-5 14:19:14 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2025-8-5 12:32
您说的是大于 12米那节吧,不过我问的是正常建筑层高时,是否要考虑货架遮挡导致烟气滞留的情况 ...

如果货架高度到顶的距离小于房间高度5%时,需要考虑
     
 楼主| 发表于 2025-8-6 10:06:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-5 14:19
如果货架高度到顶的距离小于房间高度5%时,需要考虑

是我问题描述的不太准确,我是想请教,当正常建筑层高,其中的货架分层时,分层高度大于多少时,要考虑分层探测,之前有看到相关论文,有实验表明2.2以上会有烟气聚集,这时要考虑,但还是觉得自己能力有限,想请教各位大佬有没有相关规范和文献