楼主: feemwang

[求助] 铜排过载高温

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2025-7-29 16:19:33 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的回复,分析得都很有道理。
由于项目在国外,所以很多信息获取也不及时,最新得到的数据:
4000A主断路器记录了报警数据:
1.2025年7月17日,C相电流12654A,这是更换变压器后运行4~5小时时段的采集的,
2.2024年6月18日,C相电流多次报警12000A左右,这期间客户应该是投运前的测试。
据客户回忆说可能是配电柜内相位出现问题,导致配电柜跳闸,最后原变压器损坏。(待落实)。
     
 楼主| 发表于 2025-7-29 16:37:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 feemwang 于 2025-7-29 16:39 编辑
菜鸟求学 发表于 2025-7-25 11:39
请楼主多提供几张照片,也看看其它分支铜排的情况

G:\现场图片\客户返回控制器数据
91a3710f-6647-444e-a46f-f72dfdd6c5ba.jpg
0356bc12-6a81-4035-a513-7deab4fe06ed.jpg
6944e656-1003-498e-aacb-6b4957ca00fb.jpg
c4163838-3513-45c8-b00f-74434e8870e1.jpg
e79a5270-6e00-4fc4-8c11-912eba2382f5.jpg
Media (17).jpg
     
发表于 2025-7-29 17:08:27 | 显示全部楼层
      2024年和2025年,更换变压器前后,都有过C相过负荷报警记录,说明故障与变压器本身关系不大。
      可能的情况,是C相某一位置有不稳定的绝缘破坏(这一般出现在空气绝缘的地方),出现间歇性的单相短路。1.2万安培(3倍)的过载电流,实际上很可能是单相短路电流。但该电流量值尚未达到瞬时脱扣器动作值,持续时间又没能长到能使长延时脱扣器动作,所以一直未跳闸。
      由于多次大电流灼烧和机械振动,使得C点处因接触不良的氧化加剧。最后一次跳闸,很可能是接触不良产生的持续发热使长延时脱扣器动作的。这个应该有记录,到底哪个脱扣器跳的闸。
     
发表于 2025-7-29 21:51:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-7-29 22:02 编辑

有这种可能性,见下图;也许还有其它可能。
另外,主断路器In=4000A,  请问楼主:分断路器 最大的规格是多少安?
Media (17).jpg
     
发表于 2025-7-29 22:13:38 | 显示全部楼层
故障发生在早晚两个时间,早晨5:30---7:00 和晚上19:30,在这个时间点(段) 有什么设备投入运行吗?
     
 楼主| 发表于 2025-7-30 16:35:05 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-7-29 22:13
故障发生在早晚两个时间,早晨5:30---7:00 和晚上19:30,在这个时间点(段) 有什么设备投入运行吗? ...

设备是稳定运行的,没有投入其他设备