账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 423|回复: 3

[求助] 原应急照明系统为非集中控制,怎么改造为集中控制?

[复制链接]
     
发表于 2025-7-17 10:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个改造厂房,原建筑未设置火灾自动报警系统,应急照明系统为集中电源非集中控制,。现改造区域需设置火灾自动报警系统,应急照明系统需改造为集中控制,是否需要更换集中电源装置,还是加个通信模块就行?问厂家小妹也没说个清楚。集中电源的电源原引自一层配电总箱,现是否需要楼层电井设置ATS电源箱?麻烦麻烦....

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-7-17 14:21:26 | 显示全部楼层
你消防如果是二级及以上负荷等级,就需要在电井设置ATS
发表于 2025-7-17 14:23:08 | 显示全部楼层
你问问订货情况,应该没有问题,据我了解,一开始各厂家生产的,就没有非集中控制的产品
     
 楼主| 发表于 2025-7-17 14:37:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-17 14:23
你问问订货情况,应该没有问题,据我了解,一开始各厂家生产的,就没有非集中控制的产品 ...

好的,谢谢树总
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则