账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 609|回复: 13

[规范条文] GB/T 50034-2024 《建筑照明设计标准》疑问

[复制链接]
     
发表于 2025-7-16 20:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB/T 50034-2024 《建筑照明设计标准》7.2.2.2条:根据正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A, 所接光源数或 LED 灯具数不宜超过25 个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大千 20A, 光源数不宜超过 60 个;连接高强度气休放电灯的单相分支回路的电流不宜大于 25A;对于工业建筑,工厂灯来说,单灯多数在150W以上,照明面积范围也大,如何满足正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,同时又满足《建筑照明设计标准》7.2.2.5条:以气体放电灯和 LED 灯或 LED 灯具为主的配电回路,应根据启动冲击电流的影响选择配电保护及启动方式。的要求
1.png 2.png 3.png 4.png 5.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-7-17 10:29:32 | 显示全部楼层
我理解首先3联开关不能同时操作(毕竟冲击电流也是毫秒级的,一个一个开快点也没事),是否可以看做单分支600W,再者断路器选D型16A,这样实操上没有问题了,看看大佬们有没有其他建议,也学习一下
     
发表于 2025-7-17 10:52:50 | 显示全部楼层
楼主问题非不可行问题,实乃多约束条件下的工程合理性问题。解决方案有多种选择。例如:
1、严格按最不利条件配,可能回路很多,不经济。
2、低断只做线路投切和保护,灯具开关控制另选器件并合理分组。比如现场翘板开关。
3、选用熔断器保护,开关投切。

照明投入失败后果并非不可接受,且在一定范围内是随机事件,所以不一定卡得那么死。
     
发表于 2025-7-17 11:02:19 | 显示全部楼层
有研究表明,部分具有电涌抑制功能的RCD,原本用于防SPD导通导致的误动作,对LED合闸冲击也有一定防误动效果,但产品只有MCCB式的RCD,即CBR。
     
 楼主| 发表于 2025-7-17 20:54:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-17 10:52
楼主问题非不可行问题,实乃多约束条件下的工程合理性问题。解决方案有多种选择。例如:
1、严格按最不利条 ...

我采用的就是现场翘板开关分组,但是集团三级校审均不认可该做法,现实挺无奈的
     
发表于 2025-7-17 21:09:00 | 显示全部楼层
lushuwei 发表于 2025-7-17 20:54
我采用的就是现场翘板开关分组,但是集团三级校审均不认可该做法,现实挺无奈的 ...

理由是什么?是翘板开关分组不适合工厂照明控制,还是仍然是合闸冲击问题?
     
 楼主| 发表于 2025-7-17 22:20:02 | 显示全部楼层
发呆火炬手 发表于 2025-7-17 10:29
我理解首先3联开关不能同时操作(毕竟冲击电流也是毫秒级的,一个一个开快点也没事),是否可以看做单分支6 ...

我的思路也是这样,奈何被驳回了,不被认可
     
 楼主| 发表于 2025-7-17 22:21:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-17 21:09
理由是什么?是翘板开关分组不适合工厂照明控制,还是仍然是合闸冲击问题? ...

仍然是合闸冲击问题是按回路划分的
     
发表于 2025-7-17 22:32:55 | 显示全部楼层
lushuwei 发表于 2025-7-17 22:21
仍然是合闸冲击问题是按回路划分的

      这个理由难以理解。
      低断是空载合闸,没冲击。
      然后是翘板开关分组开灯。每次冲击都只有一组灯具,而非一个回路的所有灯具。只要每组灯具冲击符合要求就行了。
     
发表于 2025-7-17 22:32:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-7-17 22:36 编辑
lushuwei 发表于 2025-7-17 22:21
仍然是合闸冲击问题是按回路划分的

有LED软启动器,内置型,可降低启动电流。
我对微电子外行。仅供参考。
Built-in softstart of LED.jpg
     
发表于 2025-7-17 22:41:31 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-7-17 22:32
有LED软启动器,内置型,可降低启动电流。

我对微电子外行。仅供参考。

      这都是advanced解决方案了,属于浪涌抑制措施。还有厂商声称自己的灯具可设置不同延时,混合安装,可平滑起动冲击。关键一是哪里买,二是可靠否,三是体系配合问题。比如浪涌抑制,是否在短路时也瞬时抑制短路电流,使得限流型低断灵敏性降低?没有相关标准协调。

点评

谢谢Dqaq老师解答!  发表于 2025-7-17 22:43
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则