账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小啊飞Oo

[求助] 从一段母线上引两路电源是否满足消防末端切换供电要求哦?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-26 18:05:06 | 显示全部楼层
民标3.2.11条也有局限性,如果一个小体量项目是380V市电进线,要满足二级负荷再要求市政变压器要怎么怎么样怕是太有难度了。1楼供电方案可靠性我觉得是满足的,工程设计本就应该综合考虑经济合理性,做法灵活多变。
     
发表于 2025-6-26 18:07:48 | 显示全部楼层
小尾巴00 发表于 2025-6-26 16:34
若一个项目要求二级负荷供电,但只有一路10kV市电(非专用)供两台变压器电源,从两台变压器各自的低压母 ...

单路10KV市电+两台变压器在国内多数省市是不满足二级负荷供电要求的,好像江西还是安徽有设计指导文件是认可上述方案满足二级负荷供电要求。
 楼主| 发表于 2025-6-27 08:35:46 | 显示全部楼层
补充一下,采用2台燃气发电机(互为备用)这种做法在油气田上输油常规做法,从没有专家或者审查单位对这种做法提出过异议,这种肯定是满足二级负荷的,我的疑惑主要在于给消防泵供电的两路电源引自同一母线,这种做法是否违反了民规13.7.4-4条
     
发表于 2025-7-2 09:20:50 | 显示全部楼层
GB55024-2022第3.1.4(2))独立于正常工作电源的发电机组。其条文解释3.1.4(2)2 需要说明的是,这里所指的发电机组并不包括用于分布式供能系统中的燃气发电机组,因为在较多地区设置的分布式供能系统并不能保证全年365天24小时全时投入运行,而当分布式供能系统一旦停运,此时的燃气发电机组就无法起到应急电源的作用。另外,分布式供能系统中对燃气供应的可靠性也难以保证。

1#的供电不满足二级负荷供电要求。
     
发表于 2025-7-10 14:28:57 | 显示全部楼层
小尾巴00 发表于 2025-6-26 16:34
若一个项目要求二级负荷供电,但只有一路10kV市电(非专用)供两台变压器电源,从两台变压器各自的低压母 ...

第一条有说,负荷较小或地区供电条件困难,你一路10KV至少需要一个好的解释理由。虽说你一路高压进来,但里头两个变压器确是实打实要求装的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 23:14 , Processed in 0.066086 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表