账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 604|回复: 6

[求助] 请教洁净厂房的应急照明

[复制链接]
     
发表于 2025-6-5 10:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
层高2.8m,吊挂安装是不是不好,采用吸顶安装呢?还有什么特殊要求吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-6-5 15:01:52 | 显示全部楼层
看天花使用情况,正常是吸顶安装,如果FFU和灯具满布可以布置在柱子上;
不过要注意洁净厂房内照度需求5lx
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 15:17:33 | 显示全部楼层
玩死设计的人 发表于 2025-6-5 15:01
看天花使用情况,正常是吸顶安装,如果FFU和灯具满布可以布置在柱子上;
不过要注意洁净厂房内照度需求5lx ...

感谢回复,请问这个5lx是什么依据,我这个车间是集成电路的,不属于医药啥的。
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 15:24:23 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2025-6-5 15:17
感谢回复,请问这个5lx是什么依据,我这个车间是集成电路的,不属于医药啥的。 ...

哦,我知道了,是GB50472,我原来看的是GB50073。
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 15:49:09 | 显示全部楼层
玩死设计的人 发表于 2025-6-5 15:01
看天花使用情况,正常是吸顶安装,如果FFU和灯具满布可以布置在柱子上;
不过要注意洁净厂房内照度需求5lx ...

再请教一下,在专用消防口应设置红色应急照明指示灯,这个专用消防口是指什么?不是车间疏散出口吧?
发表于 2025-6-5 16:02:34 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2025-6-5 15:49
再请教一下,在专用消防口应设置红色应急照明指示灯,这个专用消防口是指什么?不是车间疏散出口吧?
...

比对建筑消防窗口的位置
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 16:09:06 | 显示全部楼层
玩死设计的人 发表于 2025-6-5 16:02
比对建筑消防窗口的位置

消防救援窗吧,这个项目的消防救援窗设在非洁净区的走道外窗上,还需要设置此红色照明指示灯吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 11:41 , Processed in 0.069702 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表