[求助] 医院建筑采用分体式空调,系数选择问题

[复制链接]
     
发表于 2025-5-23 21:39:52 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-5-23 14:10
这一看就是甲方的要求,暖通只是执行

那就按全额电辅热算电量。
直接变压器就干懵他
     
发表于 2025-5-24 00:29:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-23 15:55
像分体空调这类与气象条件密切相关的负荷,如果有一个全国通用的数据,那才是奇了怪了。
       行 ...

大神说的在理,现在就是干实事的人太少了
     
 楼主| 发表于 2025-5-29 09:25:01 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-5-23 21:39
那就按全额电辅热算电量。
直接变压器就干懵他

这不得行了,原来画了施工图了,我现在负责修改,配电房、发电机房这些都动不了了。
     
发表于 2025-5-29 10:22:03 | 显示全部楼层
如果采用分体式空调,那必须考虑同时开的问题,天气热的时候不存在哪个有人呆的房间不开空调的情况;所以你要打系数只能从两个方面考虑:1、有多少房间设了空调,但是实际上这个房间暂时不用;2、这些空调实际上运行时候的功率不是最大功率,暖通给你提的让你留的一般是最大功率(这个严格说不是同时系数的范畴,但是可以作为一个考虑的因素协助你分析同时系数怎么打)。
     
发表于 2025-5-29 10:35:47 | 显示全部楼层
猪事不顺 发表于 2025-5-29 09:25
这不得行了,原来画了施工图了,我现在负责修改,配电房、发电机房这些都动不了了。 ...

扩容啊。。。。他这设计模式为电辅热要打低系数
     
发表于 2025-5-29 11:17:25 | 显示全部楼层
手册里面有一个民用建筑空调器,0.7—0.8,参照这个是否可行?
     
发表于 2025-5-29 12:41:45 | 显示全部楼层
Deepseek回复,推荐取值:

普通空调:Kₓ = 0.7(默认),设备少时取1.0;

洁净/手术空调:Kₓ = 0.85;

冷冻机组:Kₓ = 0.88
     
发表于 2025-5-29 12:42:51 | 显示全部楼层
deepseek非常好,很多清晰明了的问题都可以问它,它的回复不错,最起码很值得参考